关于VAV风系统,假使一个AHU下面有10个VAV,AHU的设计总风量是20000,VAV的设计风量:5个是1500~2500,5个是1500~2000,这样10个VAV的最大风量加起来大于20000,在调试VAV送风量的时候应该怎样调啊?
关于VAV风系统,假使一个AHU下面有10个VAV,AHU的设计总风量是20000,VAV的设计风量:5个是1500~2500,5个是1500~2000,这样10个VAV的最大风量加起来大于20000,在调试VAV送风量的时候应该怎样调啊?
2楼
不知道这个要不要考虑同时使用率;P
回复
3楼
herooftheluosuopo 发表于 2014-11-3 11:11 不知道这个要不要考虑同时使用率是要考虑,但是调试的时候是要怎样保证以后同时使用时的情况呢!
回复
4楼
VAV系统风量,主要靠VAV阀门自动控制;1、要知道VAV阀门控制原理(根据房间压差)2、空调系统设计原理 3、通过调试保证阀门工作状态。4、连接自控,确认工作正常就可以了。 变风量只是个设计和工作范围,不应全部按最大风量计算。
回复
5楼
zz_test 发表于 2014-11-4 16:48 VAV系统风量,主要靠VAV阀门自动控制;1、要知道VAV阀门控制原理(根据房间压差)2、空调系统设计原理 3、通 …但是怎么保证每个VAV以后都能达到设计风量呢?有些达不到最大风量怎么办?
回复
6楼
colingu 发表于 2014-11-4 19:39 但是怎么保证每个VAV以后都能达到设计风量呢?有些达不到最大风量怎么办?只要保证VAV阀正常工作,自控系统正常,VAV阀可以达到设计风量的。如确实有达不到最大风量,要根据现场具体分析下了,这里不好解答
回复
7楼
谢谢分享:)
回复
8楼
自控专业来解答更好
回复
9楼
感谢分享。。。。。。。。
回复
13楼
VAV风系统,调节阀全开吹时差不多都是主管的总风量大于各风口的出风量。调节阀的调节状态对风量的影响很大,风阀的风阻的原因大家都知道。调节阀调节不可能完全调整到理论风量,基本满足百分之九十到一百一十就行。
回复