关于梁钢筋的问题
时间い永恒
2014年10月31日 15:44:07
只看楼主

我想询问下关于高层的,当时是个纯新手,梁配筋还对不熟练。正好有高层做,就让我对梁了。,一栋高层有两三个模型吧!不记得了,一个是单独一栋楼房模型,一个是楼房带裙房模型,还有个是楼房带裙房还带一个地下室的模型。 我记得那时候我对梁,就把前两个模型对比下取大值配梁,后面带地下室的却没有只有复合下连接地下室的一两层梁,而以上的标准层梁却没有复合!,出图后在对比下第三个模型配筋数据,发现标准层上 的梁有五六根不符合数据的,明显比第三个模型所提供的数据小。。。。。。。。这样的话,这样的小高层楼房会出问题吗!?

2014年10月31日 15:55:25
3楼
我想询问下关于高层的,当时是个纯新手,梁配筋还对不熟练。
正好有高层做,就让我对梁了。
一栋高层有两三个模型吧!不记得了,
模型:一个是单独一栋楼房模型,一个是楼房带裙房模型,还有个是楼房带裙房还带一个地下室的模型。
我记得那时候我对梁,就把前两个模型的数据对比下取大值配梁,
后面带地下室模型却没有复合,只复合下连接地下室的一两层梁,而以上的标准层梁却没有复合!,
出图后在对比下第三个模型配筋数据,发现标准层上 的梁有五六根不符合数据的,明显比第三个模型所提供的数据小。。。。。。。。
这样的话,这样的小高层楼房会出问题吗!?
回复
xiaohe20060315
2014年10月31日 15:55:57
4楼
这个没影响的吧,估计你那地下室和上部是用广义拼装的,只是参数一些影响
回复
时间い永恒
2014年10月31日 15:58:47
5楼
xiaohe20060315 发表于 2014-10-31 15:55 这个没影响的吧,估计你那地下室和上部是用广义拼装的,只是参数一些影响但是梁数据却变大!这样的话我的梁配筋去相对配小了,这样的话对整个结构有严重的影响不!。。。整个布局:一个大型的地下车库,上有六栋小高层那种。
回复
xiaohe20060315
2014年10月31日 16:04:09
6楼
有地下室的工程,把上部拼在地下室模型里面,只是为了看刚度比这个数据
塔楼上面的配筋只看单独塔楼模型即可
回复
wj龙帝
2014年10月31日 16:09:07
7楼
????说的什么 好多错别字没看懂
回复
高处能胜寒
2014年10月31日 20:09:48
8楼
本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-10-31 20:17 编辑

告诉你不会出问题的,我们就是要做到强柱弱梁,梁钢筋必须卡着配,大跨度底筋可以加大一点,就算是你某5根梁配筋小了,对结构整体也没有多大的影响,钢筋是有富余的,不要太担心了,不只说你出错,就算施工单位在施工过程中也会出错,说不定直径用错或者也少放一两根钢筋,这种情况是不可避免的,但也没有看到哪幢楼因为一两片梁的屈服而倒蹋,所以说对结构整体来说没多大影响的,不用担心哈。开始做设计小心翼翼值得表扬,但我觉得概念比精度更重要,说不定你用其它软件算,那根的配筋又会变化的!我记得以前做8度半的高层项目,为了参数算过,模型建的墙,画图的时候画再改柱子的情况都有,我知道你也许会说我是在乱整,但是没得办法,8度半,二十多层,稍微动一下,就有可能参数不满足。
回复
时间い永恒
2014年11月03日 09:39:08
9楼
高处能胜寒 发表于 2014-10-31 20:09 告诉你不会出问题的,我们就是要做到强柱弱梁,梁钢筋必须卡着配,大跨度底筋可以加大一点,就算是你某5根梁 …这倒是!那时候验算模型,分塔算,合起来算!使得数据都满足貌似都话了半个多月到一个月!。。。。谢谢版主,那我就安心了!从事设计这行后,我就是怕算错!导致影响整体的稳定性!
回复

相关推荐