本帖最后由 loujl519 于 2014-10-31 17:07 编辑 外脚手架是整体提升附着式脚手架,卸料平台他们就这么干的,直接搁置放在外爬架上,仅用两根钢丝绳斜拉,就这,Look~ 好无语的说!
本帖最后由 loujl519 于 2014-10-31 17:07 编辑
外脚手架是整体提升附着式脚手架,卸料平台他们就这么干的,直接搁置放在外爬架上,仅用两根钢丝绳斜拉,就这,Look~
好无语的说!
14楼
看样子又一个贪腐工程
回复
15楼
完全背离规范要求,拉环这样牢固????
回复
16楼
这是犯了安全的大忌,希望别出事啊
回复
17楼
这是冒险拼运气赚钱
回复
18楼
有一个毙一个。不要非要死了人才知道什么好什么不好。
回复
19楼
卸料平台尾端要有止付角,第二章图是卸料平台的拉锁吧。。。设置不多的,应设置双拉,并且不能尾端固定在预埋件上的。。。而且没有卸料平台限顿牌。卸料平台与结构层距离过大
回复
20楼
恐怕不行的。
回复
21楼
连着外脚手架的么?
回复
22楼
好多错误,6米的槽钢吧? 料台防护没有,预埋件不是一级钢,也不规范。拉结方式也不对啊。。让安检看了要停工的
回复
23楼
看你弄的,如果是你的工地,就别干了,这样的管理难免不出事情,到时候免得脱不了干系。
首先五方责任体项目经理是跑不掉的,技术负责制。安全管理制,其实技术负责人、安全员都是跑不掉的
回复