这卸料平台做的成不?
loujl519
loujl519 Lv.2
2014年10月31日 15:00:49
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 loujl519 于 2014-10-31 17:07 编辑 外脚手架是整体提升附着式脚手架,卸料平台他们就这么干的,直接搁置放在外爬架上,仅用两根钢丝绳斜拉,就这,Look~ 好无语的说!

本帖最后由 loujl519 于 2014-10-31 17:07 编辑

外脚手架是整体提升附着式脚手架,卸料平台他们就这么干的,直接搁置放在外爬架上,仅用两根钢丝绳斜拉,就这,Look~

好无语的说!




DSCN7901.JPG


DSCN7913.JPG

免费打赏
hengxin87
2014年10月31日 16:27:37
2楼
预埋件就是个摆设,工字钢那么短,
回复
撒旦ザ魔杖
2014年10月31日 17:03:32
4楼
完全不符合规范,鉴定完毕!认真落实整改吧
回复
xiarong100
2014年10月31日 17:34:47
5楼
同样学习,该 怎么搭呢,楼主真佃心,应该是监理还是甲方?
回复
chyw19900817
2014年10月31日 18:32:06
6楼
不知道施工方案如何审批的
回复
gwgwqfkcqwq
2014年10月31日 19:00:40
8楼
要通知施工方立刻拆除
回复
zwqhnr
2014年10月31日 19:06:30
9楼
神一样施工,神一样的做法呀。。。。。。
回复
mony31
2014年10月31日 21:25:46
10楼
与外架连接了?!
回复
yygzxth2006
2014年11月01日 07:38:38
11楼
存在安全隐患,建议整改吧~~毕竟安全第一!端部没有固定,有向外滑出的危险!
回复
diabloboy521
2014年11月01日 07:50:24
12楼
方案是怎么编制的?!这样的做法严重不符合要求啊!
回复
daerzhihun
2014年11月01日 07:57:02
13楼
方案上面肯定没问题。。。分包为了省事,未落实。。。光2根钢丝绳肯定不行的。。应该按照方案上面的认真落实
回复