请问,一段4.42m的AT型楼梯,其板厚该取多少?是取160,还是取170?
请问,一段4.42m的AT型楼梯,其板厚该取多少?是取160,还是取170?
12楼
一般按1/30取,再注意下扰度.
回复
13楼
还是得需要根据个人,还有单位。问问总工
回复
14楼
小手一抖,金币带走
回复
15楼
这段时间我也在研究楼梯 像这种大于4米的at型楼梯 最好取170 挠度和裂缝一般很难控制
回复
16楼
取170,比较4米多了!!
回复
17楼
木又quan 发表于 2014-11-1 14:04 就估计一个厚度,然后电算一下挠度够不够。有时候楼梯的高度比较高些,按照自己估算的楼板厚度也会不够的 …请问要是电算结果挠度不够的话,应该怎么办呢?
回复
18楼
主要是挠度能否算过,若是太大,起拱估计也不行。
回复
19楼
哪个都可以,20---30分之一 160 170 都可以 要是经常走人额话 建议170 不经常走人 或真人很少就取160
计算下 没有什么问题
回复
20楼
hnscwz123 发表于 2017-9-28 10:23 哪个都可以,20—30分之一 160 170 都可以 要是经常走人额话 建议170 不经常走人 或真人很少就取16 …应该是25–30分之一
回复
21楼
主要是挠度能否算过,若是太大,起拱估计也不行。
回复