框架柱、剪力墙纵向钢筋偏位原因及处理方案
开始练习
开始练习 Lv.12
2014年10月30日 19:23:43
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2014-10-30 19:52 编辑 一、引起柱子和高层剪力墙纵向受力钢筋偏位的主要原因 1、柱(剪力墙)的轴线放线不准确、基础定位不牢固。 2、柱(剪力墙)模板搭设撑拉不牢,尤其是模板上口的刚度差,梁柱节点内钢筋较密,柱筋往往被梁筋挤歪而偏位。 3、柱(剪力墙)的钢筋保护块固定不到位。 4、柱(剪力墙)的钢筋插筋固定措施不到位,上部又缺少箍筋约束。

本帖最后由 csccbjs 于 2014-10-30 19:52 编辑

一、引起柱子和高层剪力墙纵向受力钢筋偏位的主要原因

1、柱(剪力墙)的轴线放线不准确、基础定位不牢固。
2、柱(剪力墙)模板搭设撑拉不牢,尤其是模板上口的刚度差,梁柱节点内钢筋较密,柱筋往往被梁筋挤歪而偏位。
3、柱(剪力墙)的钢筋保护块固定不到位。
4、柱(剪力墙)的钢筋插筋固定措施不到位,上部又缺少箍筋约束。
5、浇捣砼时柱(剪力墙)的钢筋受冲击及振捣不正确产生钢筋偏移。

二、钢筋位置偏移的控制措施

1、墙、柱竖向钢筋在基础内就要精确定位、固定牢靠,可与基础钢筋焊接在一起。
2、楼层模板安装好后应将轴线引测到模板面上,在梁柱交接处应按照轴线引测点用两个箍筋与柱纵向钢筋点焊固定,同时绑扎上部钢筋,在楼面以上500mm处用柱箍筋点焊固定;柱子和剪力墙等竖向构件的模板要按规范安装,且满足一定的强度、刚度、和稳定性,增强钢筋骨架的整体性确保钢筋保护层厚度。
3、柱子和剪力墙等竖向构件钢筋应采用“定距框”方法控制主筋位置。“定距框”是用于限制剪力墙、暗柱和框架柱纵向主筋的工具,根据需控制部位的尺寸大小,可以预制成多种规格的拼装式“模板”,可以周转使用,根据柱截面大小竖向钢筋的数量设计间距使用Φ12~14钢筋制作定距框。
4、加强混凝土浇筑工人的施工技术交底工作,浇筑混凝土时泵口不得直接对着钢筋,振捣时不得长时间振捣钢筋。

三、对钢筋偏位可采取以下处理方法

1、墙、柱竖向钢筋偏位20mm以内的,将钢筋轻微弯斜调整到规定的位置。
2、墙、柱竖向钢筋偏位在20mm及以上的,凿除根部砼保护层,按不大于1:6坡度进行斜弯调整(如图一),折弯范围箍筋另加密50%。
3、墙、柱竖向钢筋偏位超出50mm的,待混凝土强度达到设计强度70%以上时,可按照同侧墙柱竖筋根数构造重新值筋,在不影响使用功能的情况下,在偏移侧把剪力墙柱尺寸加宽10~30㎜(应经设计人员及建设单位同意)。
4、墙、柱竖向钢筋偏位较大时,应根据专项加固方案拆除原混凝土重新浇筑。
qq_1421755032518
2015年01月29日 13:38:48
12楼
回复
和煦春风
2015年01月30日 11:43:31
13楼
古都晨铃 发表于 2014-10-30 21:20 2、墙、柱竖向钢筋偏位在20mm及以上的,凿除根部砼保护层,按不大于1:6坡度进行斜弯调整(如图一),折弯 …楼主辛苦了!
回复
张跃民
2015年09月09日 16:40:11
14楼
挺好的,给力,赞
回复
weibo_1436167320839
2015年11月16日 15:28:03
15楼
学习了!!!!!
回复
shaobb123456
2015年11月18日 07:45:49
16楼
钢筋偏位处理有据可依
回复
天籁村
2015年11月18日 08:19:41
17楼
不错,学习了,希望不会用到!
回复
sun450002
2015年11月18日 11:44:43
18楼
图一丢了楼主
回复
lxy606
2017年04月08日 12:45:16
19楼
不错,楼主辛苦了
回复
alexob
2017年04月08日 13:47:18
20楼
图一怎么没有给出啊?
回复
wucr
2022年07月20日 10:51:03
23楼

钢筋偏位处理依据是什么,规范、图集

回复

相关推荐

APP内打开