本帖最后由 csccbjs 于 2014-10-30 19:52 编辑 一、引起柱子和高层剪力墙纵向受力钢筋偏位的主要原因 1、柱(剪力墙)的轴线放线不准确、基础定位不牢固。 2、柱(剪力墙)模板搭设撑拉不牢,尤其是模板上口的刚度差,梁柱节点内钢筋较密,柱筋往往被梁筋挤歪而偏位。 3、柱(剪力墙)的钢筋保护块固定不到位。 4、柱(剪力墙)的钢筋插筋固定措施不到位,上部又缺少箍筋约束。

本帖最后由 csccbjs 于 2014-10-30 19:52 编辑

一、引起柱子和高层剪力墙纵向受力钢筋偏位的主要原因

1、柱(剪力墙)的轴线放线不准确、基础定位不牢固。
2、柱(剪力墙)模板搭设撑拉不牢,尤其是模板上口的刚度差,梁柱节点内钢筋较密,柱筋往往被梁筋挤歪而偏位。
3、柱(剪力墙)的钢筋保护块固定不到位。
4、柱(剪力墙)的钢筋插筋固定措施不到位,上部又缺少箍筋约束。
5、浇捣砼时柱(剪力墙)的钢筋受冲击及振捣不正确产生钢筋偏移。

二、钢筋位置偏移的控制措施

1、墙、柱竖向钢筋在基础内就要精确定位、固定牢靠,可与基础钢筋焊接在一起。
2、楼层模板安装好后应将轴线引测到模板面上,在梁柱交接处应按照轴线引测点用两个箍筋与柱纵向钢筋点焊固定,同时绑扎上部钢筋,在楼面以上500mm处用柱箍筋点焊固定;柱子和剪力墙等竖向构件的模板要按规范安装,且满足一定的强度、刚度、和稳定性,增强钢筋骨架的整体性确保钢筋保护层厚度。
3、柱子和剪力墙等竖向构件钢筋应采用“定距框”方法控制主筋位置。“定距框”是用于限制剪力墙、暗柱和框架柱纵向主筋的工具,根据需控制部位的尺寸大小,可以预制成多种规格的拼装式“模板”,可以周转使用,根据柱截面大小竖向钢筋的数量设计间距使用Φ12~14钢筋制作定距框。
4、加强混凝土浇筑工人的施工技术交底工作,浇筑混凝土时泵口不得直接对着钢筋,振捣时不得长时间振捣钢筋。

三、对钢筋偏位可采取以下处理方法

1、墙、柱竖向钢筋偏位20mm以内的,将钢筋轻微弯斜调整到规定的位置。
2、墙、柱竖向钢筋偏位在20mm及以上的,凿除根部砼保护层,按不大于1:6坡度进行斜弯调整(如图一),折弯范围箍筋另加密50%。
3、墙、柱竖向钢筋偏位超出50mm的,待混凝土强度达到设计强度70%以上时,可按照同侧墙柱竖筋根数构造重新值筋,在不影响使用功能的情况下,在偏移侧把剪力墙柱尺寸加宽10~30㎜(应经设计人员及建设单位同意)。
4、墙、柱竖向钢筋偏位较大时,应根据专项加固方案拆除原混凝土重新浇筑。
qq_1412657756761
2014年10月30日 21:20:15
2楼
2、墙、柱竖向钢筋偏位在20mm及以上的,凿除根部砼保护层,按不大于1:6坡度进行斜弯调整 (如图一),折弯范围箍筋另加密50%。

中的 图一怎么没有给出啊?
回复
lilei842175264
2014年11月23日 17:11:35
3楼
谢谢楼主的分享
回复
hengxin87
2014年11月23日 18:45:54
4楼
古都晨铃 发表于 2014-10-30 21:20 2、墙、柱竖向钢筋偏位在20mm及以上的,凿除根部砼保护层,按不大于1:6坡度进行斜弯调整(如图一),折弯 …是啊,图一是怎么样的啊
回复
lilei842175264
2014年12月16日 18:03:54
5楼
谢谢楼主的分享
回复
qq_1419914880997
2015年01月03日 13:16:21
6楼
不错 可以学习一下
回复
迷蒙
2015年01月03日 16:37:02
7楼
谢谢楼主分享
回复
wolfzf
2015年01月03日 18:17:27
8楼
我想问一下,如果在框剪结构中,框架柱柱角筋因偏位太多直接被割掉,后直接在正确位置弯了根90度的钢筋和柱子角筋 绑扎在一起,做加固作用,箍筋加密,楼主你认为如何
回复
zzw14156
2015年01月06日 10:33:20
9楼
2015年01月06日 10:34:18
10楼

我想问一下,如果在框剪结构中,框架柱柱角筋因偏位太多直接被割掉,后直接在正确位置弯了根90度的钢筋和柱子角筋 绑扎在一起,做加固作用,箍筋加密,楼主你认为如何