数个包厢,每个包厢内设管道排风机排风,通过管道排至一竖井内,共三层,竖井在屋顶设百叶,请问这样可行吗?还是需要在屋顶增设一个排风机?
数个包厢,每个包厢内设管道排风机排风,通过管道排至一竖井内,共三层,竖井在屋顶设百叶,请问这样可行吗?还是需要在屋顶增设一个排风机?
12楼
本帖最后由 wu.ye 于 2014-10-31 13:33 编辑 滴血雄鹰 发表于 2014-10-31 08:27 看房间使用要求,一般来说,下面都用风机了,上面不需要加了,风机出口记得加止回阀你说的一般是什么情况?各支路差不多吗?实际这种情况多吗?
回复
13楼
本帖最后由 wu.ye 于 2014-10-31 13:42 编辑
大多数情况下,用多个风机加止回阀,远的房间还是排不出去或部分会排到其他房间。
不相信,你可以试试,
做一个四至六个风机以上的系统,找一个对烟味较敏感的人和几个抽烟的人
让几个人在系统最远的包间里抽烟,对烟味敏感的人到相联的其他包间(不开风机)去闻闻
回复
14楼
看情况而定吧
回复
15楼
下面加了,上面就没必要加了啊,记得设止回阀就行。。。
还有,不知道你包厢具体情况,但是个人感觉如果是小包厢的话,每个包厢都做一个排风机,有点浪费!还不如分层统一下!
回复
16楼
谢谢各位热心讨论,我在每个包厢设风机目的是随时可以开关,而且有一层还是会议室,不同时使用的,做这个系统也是不得已为之,总是担心效果不好,今天我想了想,到时候不行就在出口加边墙排风,因为风管风速我选的比较小了,只可惜竖井处增加了一段风管接至室外,(竖井周围做其他用途了)
回复
17楼
滴血雄鹰 发表于 2014-10-31 08:27 看房间使用要求,一般来说,下面都用风机了,上面不需要加了,风机出口记得加止回阀风机出口为什么要加止回阀? 求新手科普
回复
18楼
kissjn 发表于 2014-10-31 21:45 风机出口为什么要加止回阀? 求新手科普不使用时倒灌啊
回复