地暖可以节能20-30%,是根据日本的研究,室温每降低1℃能源费可以节省10%左右,地暖主要靠辐射供暖,辐射热损失小,舒适度高,16℃的地暖室温相当于18-20℃的散热器供暖所能达到的舒适度,地暖的室温可比散热器的降低2-4℃,这是节约能源费20%-30%的来源。 我国的地暖设计与欧洲日本相差很大,因此直接引用他们的数据并不能真实反映我国地暖的真实水平。




地暖可以节能20-30%,是根据日本的研究,室温每降低1℃能源费可以节省10%左右,地暖主要靠辐射供暖,辐射热损失小,舒适度高,16℃的地暖室温相当于18-20℃的散热器供暖所能达到的舒适度,地暖的室温可比散热器的降低2-4℃,这是节约能源费20%-30%的来源。

我国的地暖设计与欧洲日本相差很大,因此直接引用他们的数据并不能真实反映我国地暖的真实水平。




1、我国各地地暖工程,冬天有的室温会达24-25℃,居民普遍感觉热,进出室内外易感冒,不得不开窗缓解室温。

2、某小区全部采用地暖,一些人家的地暖一年一直未开,室内温度总在10℃左右。




这两个例子都与本文前述的地暖舒适,节能大相径庭,为什么会出现这样的现象呢?

一、设计方面

1、管距不是通过计算所得,而是根据凭空想象或照别的工程照搬照抄过来,一味的模拟,造成温度偏高,管材浪费。甚至个人工程队为了防止房间温度偏低,所有房间管距均为100mm,更是造成了能量的浪费。


下图是某施工队没有制图施工的现场
22.jpg

2、规范规定的最大盘管间距300mm过于保守,按此规定标准层最大盘管间距300mm时,地面散热量明显超过房间所需热负荷,又是一个能源浪费点。


下图是标准制图后施工的图片
2.png



二、控制方面

按国家标准JGJ142-2000“地面辐射供暖技术规程”之3.8.1规定,新建住宅低温热水地面辐射供暖系统,应设置分户热计量和温度控制装置,这是一条强制性条文,必须严格执行,我们把这称为“智能自控地暖”,简称智能地暖。而目前大多数地暖系统并未设置温度控制装置,我们把这称为“简易地暖”。


这两者的应用效果有着很大的差别:

1、“智能地暖”居住者可随心所欲的设定温度,直到感到舒适为止,因此室温不会过高,更用不着开窗求冷,舒适、节能两大优点总是相伴而生的。

2、简易地暖不设温控装置,室温无法调控。因此在设计和安装时只能是就高不就低,室温高了,打开门窗降温是很便捷的办法;但室温过低就很难解决了,因此谁也不敢把地暖的室温搞的太低。不设温控装置的地暖系统造价仅为设有温控装置的地暖系统造价的50%左右,节省了一次性投入的资金是以牺牲地暖舒适、节能两大优点为代价的。

简易地暖能在我国产生并遍地开花,原因也很多,其中一个重要原因便是我国地暖市场承受能力限制,地暖刚传入我国时,所用主要原料几乎全部依赖进口,价格昂贵,为了解决这个矛盾,地暖的系统设计一再简化,简单的不能再简单,这就出现了简易地暖,并延续至今。

我国从事地暖安装的队伍中,大多数是未经过专业培训,他们的素质较差,大多数不懂设计也不会计算,他们理解的地暖安装就是把管子“弯巴弯巴”,埋在水泥层里这么简单,他们三个一堆,两个一伙,以低价的优势打一枪换一个地方,他们照猫画虎,因此安装的地暖差不多千篇一律都用DN20的管子,管间距也几乎全部为200mm左右,这就使简易地暖的先天不足更加突出。翻开欧洲的统计可以发现,欧洲地暖大量使用DN15、DN16的管子,使用DN18的比较少,使用DN20的就更少了。我国地暖走到这一步,与我们的设计力量薄弱、安装队伍素质不高关系很大。

我国地暖20年的发展历程,简易地暖成为了主流,且有继续扩大的趋势,是祸是福,很值得深思,我国的建筑节能任重而道远,我国地暖行业的发展壮大更是举步维艰!

欧洲的实验数据表明,地暖系统采用自动控温可比手动控温节能15%左右,那么手动空温又比不控温的节能多少呢?没有具体数据,但可以想象得到,不控温的地暖系统不会比控温的地暖系统节能。不可否认,简易地暖对推动我国地暖发展功不可没,但同样不可否认的是简易地暖存在不舒适、不节能的特点是与现行国策法规相悖的,因此建议有关部门组织相关研究、设计、安装单位对现有简易地暖进行一次普查和测试,对它们的舒适度和节能效果等重要指标做出准确的评价,为简易地暖的壮大指明一条阳光,因此建议有关部门组织相关研究、设计、安装单位对现有简易地暖进行一次普查和测试,对它们的舒适度和节能效果等重要指标做出准确的评价,为简易地暖的壮大指明一条阳光大道,真正体现出地面辐射采暖舒适、节能的独特优势。




三、造成以上的情况也与人们对地暖的误解分不开

随着人们生活水平的提高,低温地板辐射采暖(俗称“地暖”)正逐步被人们了解和接受,但同时还有许多人对地暖还不太了解甚至还有些误会,大家可能会存在以下这几点疑问:


1、地暖就是简单的管道铺设,随便找几个人就能干

解析:有些地暖公司并未掌握地暖系统的完整技术,仅仅因为所经营材料可应用在地暖系统中就承揽地暖工程,常常给业主造成无法弥补的遗憾和隐患。


2、地暖不是精细活,不需要热力、水力计算,不需要施工图

解析:地板采暖是个系统工程,不根据房屋的具体情况进行定量分析而随意施工往往会造成房间热量不均匀,有的地源热泵管路基本无热水循环;无充分的计算又无相应措施甚至会令地暖层起拱或龟裂。


3、地暖施工运行后达不到预期室温,只要提高锅炉水温就行

解析:由于管路铺设不合理,施工前预期达到的温度运行后迟迟达不到,施工者便一再的提高锅炉水温,试图以此解决问题。孰不知这样一来耗能,二来大大缩短了管材和相关设备的寿命。


4、地暖反正在地下,不需要保养措施

解析:地暖系统一般都是整个冬天持续运行,采暖期过后应对系统进行清洗、排空气等保养措施,如果没有实施该措施的相关部件而保养,一方面会降低采暖效果,另一方面极易损坏地暖的管道配件和设备。





投稿征集:

欢迎大家推荐优秀的内容给小编哦,一经录用,发布网友可获得30个土木币,还能在《土木一周》上展示给网友们!

1、 施工现场写真

2、 图纸、软件、规范、书籍 分享

3、 好的规范、技术讨论话题


投稿请联系站务QQ:2355735307,或直接以把主题帖链接以跟帖形式告知,或将稿件内容发送至邮箱2355735307@qq.com,并注明您的联系方式


2.png


22.jpg

免费打赏
fly160178081
2014年10月30日 14:24:13
2楼
好详细啊!学习了!
回复
怕娃落地
2014年10月31日 13:07:06
3楼
地暖安装的规范流程及标准如下:
  一、准备工作——地暖施工应具备的前提条件1、设计图纸及其他技术文件齐全并已会审。2、经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交流并通过。3、具有施工资质的施工力量和机关,能保证定量施工。4、施工现场准备工作:墙面已抹灰,地面找平层已做;施工用水、电、材料储放场地等临时设施。5、按设计要求,对管、管件、配套材料进行检查均符合要求。
  二、地暖施工程序及技术要求1、在已做找平层地面上铺设保温材料,铺设应平整、搭接严密,除固定加热管的塑料卡钉穿越外,不得有其他坏损。2、铺设聚脂薄膜或夹筋铝箔反射层(可予制或现场铺设)。3、加热管的配套和敷设:按设计图纸进行放线(如反射膜已印有线,此项可免),并配管(如已按设计定长供货,此项可免)。加热管的弯曲半径不宜小于8倍管外径。填充层内不允许有接头,加热管固定(有3种方法固定)。加热管固定点的间距,直管取≯700mm,弯曲管取≯350mm,在180℃拐弯处,应有五个固定卡子。4、热媒集配装置(分水器)的安装:可固定在墙壁或专用箱内,一般宜将分水器安装在下,集水器在上,间距宜为200mm,集水器距地面不宜小于500mm。5、加热管与集配装置连接:可采用专用卡箍式连接,也可采用卡套式连接。加热管末端,应设置隔热套管,以防止局部地面温度过高。6、加热管与集配装置牢固接连后,应对每一通路逐一进行冲洗,至出水清净为止。7、配合施工单位进行填充层施工必须对系统充水压(压力≮0.6Mpa),注意伸缩缝施工,对加热管挤压,卵石混凝土的浇捣等。
  三、地暖施工工程的验收验收分为中间验收和峻工验收:中间验收由施工单位会同建设单位工程监理单位进行。峻工验收由主管单位组织施工、设计、监理,建设及有关单位联合进行。
  A、中间验收:中间验收过程从加热管敷设和热集配装置安装完毕进行测压起,至混凝土填充层养护期等再次试压为止。1、自检试压:加热管与集配装置施工完毕后,应按规定压力(一般按0.8MPa)先自检一次。2、中间验收试压:试难压力应不小于系统静压0.3MPa,且不小于0.6MPa,应严格按试压操作程进行。3、冬季进水压试验时,应采取可靠的防冻措施,或经建设单位、监理部分同意进行气压试验。
  B、竣工验收:1、应具备条件:施工图、竣工图和设计变更文件;主要材料、制品出厂合格证(或检验记录);中间验收记录;工程质量检验评定记录。2、竣工验收在通暖24小时,停暖24小时,再通暖24小时后进行。首次通暖应缓慢升温,先将热水温度控制在25℃-30℃范围内运行24小时,以后再每24小时升温5℃,直至达到设计水温。
  C、中间验收和竣工验收,均应做好记录,签署文件和立卷归档。地板采暖安装工程易出问题由于地暖是借助隐蔽于地板下面的塑料管道实现供暖,因此,在整个铺设工程结束后,万一采暖效果不如意,或者需要维修,则难以应付。针对上述隐患,选择地暖就是为了一劳永逸,方便舒适,所以我们要提醒广大想要安装地暖的用户,在追求地暖潮流的同时不要忘记保护自己的合法权益,并在安装过程中首先要进行好咨询、协调、签订合同,在安装工程期内注意施工细节和相关配件的使用、做好监督,以避免因图方便、受工程问题的拖累而带来的麻烦。
  注意事项:无论选择产品还是安装公司,为了保证您地暖安装和使用的质量,在选择时应遵循以下原则:首先,要选择专业地暖公司。地暖系统较为复杂,从方案设计到产品选型;从施工安装到售后服务,如果没有专业人员的参与,总体效果会大打折扣。因此,选择一家专业的地暖公司是最为关键的保证。第二,要挑选具有丰富施工经验的公司。保暖效果很大程度上取决于施工的质量,经验丰富的地暖公司可以根据用户房间的结构、朝向、布局有针对性地选择最合理的施工方案,从而达到热能合理分布。第三,要选择性能优异的管材。地暖是隐蔽工程,管材的优劣直接影响到整个工程的质量。最后,要选择性能优异的保温材料,保温效果好就节能,保温效果不好就浪费能源。
回复
暖通大帅
2014年10月31日 16:01:08
4楼
说得真好 让我一个新手学习了
回复
浩叔聊机电
2014年11月01日 15:31:15
5楼
补充谈不上,只是共勉一下。以下是我自己做的一篇小文,勿见笑。
回复
浩叔聊机电
2014年11月01日 15:33:28
6楼
这是第一页
回复
浩叔聊机电
2014年11月01日 15:35:14
7楼
节选的图片
回复
浩叔聊机电
2014年11月01日 15:36:33
8楼
节选的图片
回复
浩叔聊机电
2014年11月01日 15:38:50
9楼
地板采暖施工工艺流程 (手册版)
回复
njjzxy63941
2014年11月01日 21:30:05
10楼
学习了,谢谢!
回复
asdfgzxcvbn
2014年11月02日 12:30:31
11楼
地暖施工确实有好多问题需要解决。