该110kv变电站,10kv侧经消弧线圈接地,没有35kv系统,在10kv回路中能否配三相三线表?之前一直听说中性点接地系统,应配三线四相表计,是应还是“宜”有没有规程明确说明。谢谢
该110kv变电站,10kv侧经消弧线圈接地,没有35kv系统,在10kv回路中能否配三相三线表?
之前一直听说中性点接地系统,应配三线四相表计,是应还是“宜”有没有规程明确说明。
谢谢
免费打赏
wlszjs
2014年10月31日 10:40:25
2楼
可以呀,应该这么接
回复
邓永富
2018年09月12日 11:54:53
4楼
经消弧线圈接地电力系统,一般采用三相三线计量装置,但年平均中性点电流大于0.1%Ie(额定电流)的计费用户,也应采用三相四线计量装置。