现在我这里遇见一个问题,室外110的PPR热水管连接完了。却没有试压。现在怎么试压呢? 距离很长。。
现在我这里遇见一个问题,室外110的PPR热水管连接完了。却没有试压。现在怎么试压呢? 距离很长。。
2楼
按规范来说应该充满水打压,但是你说的管道太长,那应该要用很多水,我这边室外马上也要施工了,看前辈们有什么好的办法。
回复
3楼
我觉得应该可以分段打压,那么长的管道肯定有阀门,两个阀门为一段进行打压。
回复
4楼
hjb3250 发表于 2014-10-30 10:51 我觉得应该可以分段打压,那么长的管道肯定有阀门,两个阀门为一段进行打压。是有截止阀, 但是管道只有一条。 距离远。 中的段还是没办法的
回复
5楼
安装一个球阀,隔开。
回复
6楼
想省事还不想违规
回复
7楼
想省事还不想违规
回复
8楼
我觉得应该增加阀门,分段试压,这样避免因管道漏水而返工的隐患,管线较长更要做压力试验。
回复
9楼
掩埋前要注水打压,没问题后在掩埋隐蔽
回复
10楼
分段、分区~~不管室内室外水压试验是要做的~管道安装适当考虑阀门,要不然一大片或一个区域停水是很痛苦的事~