2楼
欠压脱扣器在电压正常时。其线圈的铁芯是吸合的。由于铁芯接触面接触不良,如锈蚀,使吸合不良,故有响声。再就是铁芯上短路环可能有问题,如断裂,也会一直有声响
回复
3楼
zongch1939 发表于 2014-10-29 19:14 欠压脱扣器在电压正常时。其线圈的铁芯是吸合的。由于铁芯接触面接触不良,如锈蚀,使吸合不良,故有响声。 …楼主正解!
回复
4楼
智能断路器的欠压保护也用的电压线圈吗?
不能吧?啥型号的?
智能断路器测量电压用电阻就好了,干嘛还用电压线圈呢?
普通电磁式断路器的电压保护才使用电压线圈来检测电压的幅度,一旦小于阈值,就脱扣。
回复