电力局配电箱里边的空开合不上
tjb793252088
2014年10月29日 12:29:59
只看楼主

是多层楼道的配电箱,三相空合不上(合上过很短的时间就会自动跳闸),是不是跟门上的传感有关系,门已经坏了,传感能摘吗

是多层楼道的配电箱,三相空合不上(合上过很短的时间就会自动跳闸),是不是跟门上的传感有关系,门已经坏了,传感能摘吗

1414554262430.jpg

免费打赏
dev1227ht
2014年10月30日 20:38:45
12楼
每天坚持学习一点点。。。
回复
lxr127
2014年10月30日 20:55:15
13楼
不会和门有太大的关系 ,有可能是你的元件的问题,不行就换一个看一下,是不是还有这样的问题,如果有的话,把你的图纸找出来,分析一下可能出现的故障点。
回复
wang171468177
2014年10月30日 21:08:30
14楼
你的空开有分励脱扣?有的话就是分励脱扣。没有,电流又不大就是空开坏了。
回复
jj-5
2014年10月31日 08:27:20
15楼
换个断路器试一试吧
回复
小小菲菲
2014年10月31日 09:08:44
16楼
长见识了,呵呵呵
回复
pyz521
2014年10月31日 09:23:11
17楼
好久没来过了、
回复
浪尽天涯
2014年10月31日 10:51:46
18楼
看了配电箱的总空开上的接线位置,你去用电流表测量一下,是否电流过大,超过了空开的容电量。
回复
yangjiyuzcdq
2014年10月31日 12:59:32
19楼
合上过很短的时间就会自动跳闸),查线路是否有问题,断开下电源,试一下是否和上,如不行,换
回复
liyongjing12
2014年11月03日 08:29:37
20楼
把线去掉再合空开试试!看空开能不能合上,如果合不上就是空开的问题!
回复
啊勇
2014年11月03日 08:46:25
21楼
实验步骤:一,先把输出断开,三相输出线拆除,然后合闸,看跳不跳,不跳,说明下级有故障,跳闸,则检查下级回路是否有漏电或短路情况出现。
回复