2楼
自己顶一下
回复
3楼
虽然不怎么会,但是我还是帮你顶下
回复
4楼
三相不平衡的话,会影响补偿的精度,比如采样精度就有问题,再者,补偿电容器也是三相均匀分布的,所以补偿的效果会出现问题。就是,补偿了,但也不能有较高的平均利率。
回复
5楼
1、如果没有补偿的话,对供电局的计量应该没有什么影响!
2、如果安装了普通的三相的补偿装置,会影响补偿精度,可能造成有过补相与欠补相同存,供电局对过不和欠 补容量是数字相加,可能补偿达不到预订目标。
3、如果三相不平衡,安装带有单相补偿的话,可能不会出现功率因数不足的情况。
4、如果三相不平衡严重的话,会影响变压器等设备的安全运行,建议调整负荷,使三相平衡运行。
回复
6楼
三相不平衡是因为A|B|C相的单相负荷不相等,单相负荷的功率因数也不相同,所以单相负荷在三相供电计算功率 时是三个单相功率的代数和,总的等值功率因数也不同。不平衡随机性很强,所以它的关系列不出来数学模型。
回复
7楼
我觉得没什么影响吧
回复
8楼
wangjunjie881115 发表于 2014-10-31 08:53 我觉得没什么影响吧对功率因数
回复
9楼
qq664552631 发表于 2014-10-29 16:01 虽然不怎么会,但是我还是帮你顶下
你是好人啊
回复
10楼
ssqqugamd 发表于 2014-10-30 17:18 三相不平衡是因为A|B|C相的单相负荷不相等,单相负荷的功率因数也不相同,所以单相负荷在三相供电计算功率 …恩,就是说这个没有必然的数学关系吧,功率因数可能变大也可能变小?
回复
11楼
wangjunjie881115 发表于 2014-10-31 08:53 对功率因数这个应该有吧,我也不清楚啊
回复