关于结构规范5.1.2条设计墙、柱和基础时,采用与其楼面梁相同的折减系数?
weibo_1414504707225
2014年10月28日 22:26:35
只看楼主

一座商场,9x9柱距布置,单向布置梁,3米一道,布置2道。也就是3x9米的单向板。此时,计算梁是否需要折减0.9(此时,楼面的从属面积应该是多少?3x9=27还是,9*9=81.)然后,规范5.1.2-2-2) 计算柱基础时。应采用与其楼面梁相同的折减系数。如果楼面梁的从属面积为27,那么计算柱基础是否也不需要折减。条纹说明里面的,讲到了柱的从属面积,疑惑是否按柱的从属面积来折减(单层也好,或者多层叠加也好)。但条文又对前面的解释进行了神补刀,让我很迷惑,第200页,第1,2,3行,对第1(2)~8项的建筑类别,直接按楼面梁的折减系数,而不另考虑楼层的折减。

一座商场,9x9柱距布置,单向布置梁,3米一道,布置2道。也就是3x9米的单向板。此时,计算梁是否需要折减0.9(此时,楼面的从属面积应该是多少?3x9=27还是,9*9=81.)
然后,规范5.1.2-2-2) 计算柱基础时。规范的意思,还是要参考本层梁。所以主要还是梁是否需要0.9的折减。虽然实际工程,我算梁在PM输入里不折减,只在STAWE前处理,对墙柱基础进行折减。
困扰很久,盼大神解答~
免费打赏
weibo_1414504707225
2014年10月29日 14:02:01
2楼
求解答~~求解答
回复
大脑袋之weibo
2016年04月18日 21:31:01
3楼
看施老的书,柱子是按自个从属面积大于50,折减系数0.9。那规范为啥不直接说设计墙柱基础从属面积超50,折减系数0.9。而非得说同楼面梁折减系数。望高人指点