关于一个绑扎搭接的简单问题
aiyi97
aiyi97 Lv.10
2014年10月28日 13:01:24
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2014-10-30 21:20 编辑 一个绑扎搭接的简单问题,但是我没太看懂,也不知道现场具体怎么操作的? 例如:某纵向受拉钢筋HRB400,d=20,砼C30,采用绑扎搭接,接头百分率为50%,二级抗震结构; 那么搭接长度的计算是否为:43x20x1.15x1.15=1137.35mm,这样算对吗?(据《混凝土结构工程施工规范》附录C计算的) 现场大家验收钢筋的时候,关于绑扎搭接长度,是有一个

本帖最后由 csccbjs 于 2014-10-30 21:20 编辑

一个绑扎搭接的简单问题,但是我没太看懂,也不知道现场具体怎么操作的?
例如:某纵向受拉钢筋HRB400,d=20,砼C30,采用绑扎搭接,接头百分率为50%,二级抗震结构;
那么搭接长度的计算是否为:43x20x1.15x1.15=1137.35mm,这样算对吗?(据《混凝土结构工程施工规范》附录C计算的)
现场大家验收钢筋的时候,关于绑扎搭接长度,是有一个经验估值还是按规范算
同时求问,附录C.0.3中的第4条,所谓弯钩什么意思,90度弯锚算吗?第四条的系数和第六条的系数是否要同时计算?
关于这个问题:刚才问了下标段负责,标段负责的话是这样讲的:就算差了10公分你能怎么办
我突然觉得这也是个问题。


免费打赏
x1298633867
2014年10月31日 17:26:02
12楼
poshengbin 发表于 2014-10-31 10:57 钢筋绑扎搭接长度按规范要求做,关键是还要满足搭接区段的长度,这样50%接头率才有保障。大哥,你看看有几个工地搭接能按规范要求
回复
魏飞
2014年10月31日 19:21:20
13楼
一个绑扎搭接的简单问题,但是我没太看懂,也不知道现场具体怎么操作的?
首先板是非抗震的,为此根据你所提供的参数,锚固长度为35d。
那么搭接长度的计算为:35x20x1.4=980mm.
现场大家验收钢筋的时候,关于绑扎搭接长度,是按规范算。
同时求问,附录C.0.3中的第4条,所谓弯钩什么意思,90度弯锚算吗?
弯钩一般值得是180度的弯钩,如圆钢,作为受力钢筋必须做180度的弯钩,螺纹钢大节时不需要做 弯钩。
关于这个问题:刚才问了下标段负责,标段负责的话是这样讲的:就算差了10公分你能怎么办?
我突然觉得这也是个问题。
差了十公分你不会骂一顿吗?懂不懂?当上负责人毫无质量意识!
谢谢!
回复
z393987517
2014年10月31日 19:32:38
14楼
40d×1.4即可
回复
小小菲菲
2014年11月01日 08:46:59
15楼
搭接长度不够,要反工的,计算方法可以按规范去算