关于一个绑扎搭接的简单问题
aiyi97
aiyi97 Lv.10
2014年10月28日 13:01:24
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2014-10-30 21:20 编辑 一个绑扎搭接的简单问题,但是我没太看懂,也不知道现场具体怎么操作的? 例如:某纵向受拉钢筋HRB400,d=20,砼C30,采用绑扎搭接,接头百分率为50%,二级抗震结构; 那么搭接长度的计算是否为:43x20x1.15x1.15=1137.35mm,这样算对吗?(据《混凝土结构工程施工规范》附录C计算的) 现场大家验收钢筋的时候,关于绑扎搭接长度,是有一个

本帖最后由 csccbjs 于 2014-10-30 21:20 编辑

一个绑扎搭接的简单问题,但是我没太看懂,也不知道现场具体怎么操作的?
例如:某纵向受拉钢筋HRB400,d=20,砼C30,采用绑扎搭接,接头百分率为50%,二级抗震结构;
那么搭接长度的计算是否为:43x20x1.15x1.15=1137.35mm,这样算对吗?(据《混凝土结构工程施工规范》附录C计算的)
现场大家验收钢筋的时候,关于绑扎搭接长度,是有一个经验估值还是按规范算
同时求问,附录C.0.3中的第4条,所谓弯钩什么意思,90度弯锚算吗?第四条的系数和第六条的系数是否要同时计算?
关于这个问题:刚才问了下标段负责,标段负责的话是这样讲的:就算差了10公分你能怎么办
我突然觉得这也是个问题。


免费打赏
甲方施工员
2014年10月28日 13:42:23
2楼
差10公分怎么办 返工

满足长度
回复
迈修骑士
2014年10月28日 14:50:34
3楼
混凝土验收规范标表5.3.4、表5.5.2
回复
yygzxth2006
2014年10月28日 16:09:15
4楼
搭接长度要按规范要求做,如果按11G101-1第53页、55页,上述钢筋的搭接长度为40x20x1.4=1120mm,基本上是一样的,这两种计算方法均来自于《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)第8.4章
回复
miaotian001
2014年10月28日 20:07:34
5楼
搭接长度工地施工是按11G101-1算。
回复
深山樵夫君之渡
2014年10月30日 08:53:38
6楼
钢筋绑扎搭接长度按规范要求做,关键是还要满足搭接区段的长度,这样50%接头率才有保障。
回复
nbgyhj
2014年10月30日 11:20:57
7楼
搭接长度不够,要反工的,计算方法可以按规范去算
回复
撒思开库
2014年10月30日 11:48:04
8楼
施工方才不管够不够,只要有点,意思意思就可以了,一般都会偷工减料
回复
poshengbin
2014年10月31日 10:51:08
9楼
搭接长度工地施工是按11G101-1算
回复
poshengbin
2014年10月31日 10:57:44
10楼

钢筋绑扎搭接长度按规范要求做,关键是还要满足搭接区段的长度,这样50%接头率才有保障。
回复
淦海
2014年10月31日 15:36:29
11楼
搭接长度是按混规8.4.4来计算的,根据公式你的这个项目需要的搭接长度应该为:40×1.4×1.1×20=1232mm