高低压电缆同走廊管埋敷设,到底是高压在上面还是低压在上面。为什么?
yuhao1520
yuhao1520 Lv.2
2014年10月28日 10:28:20
只看楼主

高低压电缆同走廊管埋敷设,到底是高压在上面还是低压在上面。为什么?电力工程电缆设计规范GB 50217-2007 5.1.3中描述:5.1.3 同一通道内电缆数量较多时,若在同一侧的多层支架上敷设,应符合下列规定: 1 应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆“由上而下”的顺序排列。 当水平通道中含有35kV 以上高压电缆,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时,宜按“由下而上”

高低压电缆同走廊管埋敷设,到底是高压在上面还是低压在上面。为什么?
电力工程电缆设计规范 GB 50217-2007 5.1.3中描述:
5.1.3 同一通道内电缆数量较多时,若在同一侧的多层支架上敷设,应符合下列规定: 1 应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆“由上而下”的顺序排列。
当水平通道中含有35kV 以上高压电缆,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时,宜按“由下而上”
的顺序排列。在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况,均应按相同的上下排列顺序配置。
2 支架层数受通道空间限制时,35kV 及以下的相邻电压级电力电缆,可排列于同一层支架上,1kV 及
以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架上。
3 同一重要回路的工作与备用电缆实行耐火分隔时,应配置在不同层的支架上。

这里只说明了电缆沟中电缆的敷设方式是高压在上低压在下。但是没有说明管埋敷设是否和电缆沟一样。所以这个问题请教诸位专家。
免费打赏
edwardjayjay
2016年01月15日 18:22:35
2楼
不知道耶,现在耶郁闷着呢
回复
lingxuct
2016年01月16日 09:55:24
3楼
本帖最后由 ccc___ 于 2016-1-16 09:57 编辑

有管子保护后,可以按此规范的做法,也可以不按此规范做,不受限制。

总体还是按现场以施工方便,保证质量,便于维护和检修为目的,设计时考虑全面就可以。
回复
heguangyuan420
2016年01月19日 09:29:22
4楼
既然没说,就按安装和检修的方便性来敷设,
回复
lwq1982127227
2016年01月19日 10:58:41
5楼
按电力规范执行
回复
瘸子电工
2016年01月19日 11:28:41
6楼
规范中表5.3.5中间距应不小于250mm
回复
yin_rq
2017年06月12日 16:02:04
7楼
高压放上部,离地面远,潮气轻;便于检修、巡检
回复
希望在前方
2017年07月01日 07:58:13
8楼
路过,看看
回复
pxhpc0828
2017年07月06日 03:12:55
9楼
7楼说的是对的。
回复

相关推荐