高层住宅自动报警系统隔离器设备的问题
fitman
fitman Lv.15
2014年10月28日 09:25:06
只看楼主

本帖最后由 fitman 于 2014-11-3 16:14 编辑 一个一类高层的住宅建筑,24层,每层设有4个地址点。问题就是:是否每层都要设隔离器?正方:按建筑方面的设定,每层是一个防火分区,而按新火规,总线穿防火分区时应加隔离器,而且是强条。反方:不用设,塔楼的防火分区有特殊性,每层设意义不大,做成浪费。类似例子,消防回路的分支线不充许穿越防火分区的要求在塔楼中是允许的。初步小结:认为每层设置的占大多数,而且规范上理解也是如此。但有朋友指出的国标图集中58页的提示“只考虑32个设备数”,而且用了红色字体标注,似乎编者也是在这个问题上作出了变通。不知大家还有没有更有力的论据?

本帖最后由 fitman 于 2014-11-3 16:14 编辑

一个一类高层的住宅建筑,24层,每层设有4个地址点。问题就是:是否每层都要设隔离器?
正方:按建筑方面的设定,每层是一个防火分区,而按新火规,总线穿防火分区时应加隔离器,而且是强条。
2014年10月31日 09:15:30
12楼
这个问题详见14X505-1 P58 提示4,说的很清楚
回复
xpmhs
2014年10月31日 14:50:30
13楼
“14X505-1 P58 提示4”是专指住宅
回复
王铜
2014年11月03日 09:31:01
14楼
高层住宅自动报警系统隔离器设备
回复
tiankongonline
2014年11月03日 12:38:29
15楼
建议每层都设置,毕竟隔离器的作用还要隔离电源的。。
回复
lichenliang12345
2014年11月03日 15:01:23
16楼
个人觉得不用每层都设置一个隔离器。
回复
rr881017
2014年11月03日 16:49:42
17楼
火规规定每只总线隔离器所带设备不超过32个点,应该按32个点来吧。
回复
ontimewhq
2014年11月04日 16:40:49
18楼
住宅不需要每层设置,住宅每层的点数不多,每层设置浪费。
回复
chunhuaxingxing
2014年11月05日 14:28:52
19楼
学习学习了。
回复
dxx20013526
2014年11月05日 14:34:00
20楼
学习啊隔离器的设置可以综合考虑设置。
回复
wanglei_0303
2014年11月05日 14:58:12
21楼
每层均设置
回复