本帖最后由 fitman 于 2014-11-3 16:14 编辑 一个一类高层的住宅建筑,24层,每层设有4个地址点。问题就是:是否每层都要设隔离器?正方:按建筑方面的设定,每层是一个防火分区,而按新火规,总线穿防火分区时应加隔离器,而且是强条。反方:不用设,塔楼的防火分区有特殊性,每层设意义不大,做成浪费。类似例子,消防回路的分支线不充许穿越防火分区的要求在塔楼中是允许的。初步小结:认为每层设置的占大多数,而且规范上理解也是如此。但有朋友指出的国标图集中58页的提示“只考虑32个设备数”,而且用了红色字体标注,似乎编者也是在这个问题上作出了变通。不知大家还有没有更有力的论据?
本帖最后由 fitman 于 2014-11-3 16:14 编辑
一个一类高层的住宅建筑,24层,每层设有4个地址点。问题就是:是否每层都要设隔离器?
正方:按建筑方面的设定,每层是一个防火分区,而按新火规,总线穿防火分区时应加隔离器,而且是强条。
14年10月的新一期《建筑电气》是专门有关于新火规的专题,里边提到这个问题了
回复
4楼
按规范要求肯定要设。
点数这么少,设也肯定是浪费,大家都明白。
规范没更新前,或消防管理部门没特批下,只能每层都设。
回复
5楼
陈章鱼 发表于 2014-10-29 09:06 14年10月的新一期《建筑电气》是专门有关于新火规的专题,里边提到这个问题了能说一下结论吗?
回复
6楼
应该每层设隔离器 便于维修及查找故障
回复
7楼
我也是觉得每层都设,没理由,都这么做
回复
8楼
学习啦;谢谢楼主分享!
回复
9楼
层设 每层一个防火分区
回复
10楼
第一:从经济性角度出发,每层设置不经济,,因为每层控制点位很少,造成整个系统隔离器数量偏多;
第二:从安全性角度出发,每层设置隔离器便于查找故障设备点,一旦出现特殊情况,需要隔离的设备比较少,不影响整个系统的安全运行;
第三:从工程实际角度出发,根据不同厂家的设备型号和性能,海湾/利达/青鸟等,隔离器可以控制设备点的数量各有不同,施工中往往是根据工程实际情况去设置,而可能会忽略一些图纸设计的内容;
综合以上几点,隔离器的设置可以综合考虑设置。
回复
11楼
个人倾向于每层加隔离。符合规范,系统合理。隔离那东西值不了几个钱。
回复