地下车库的防烟分区面积是否应包括设备房
海参
海参 Lv.8
2014年10月27日 17:40:51
来自于通风排烟
只看楼主

如题,我们车库在排烟的时候与设备房的空间是不通的,那么算排烟量不应该加上设备房面积,那么算防烟分区的面积是否包括设备房?

如题,我们车库在排烟的时候与设备房的空间是不通的,那么算排烟量不应该加上设备房面积,那么算防烟分区的面积是否包括设备房?
免费打赏
张光仁__水暖
2014年10月27日 19:13:41
2楼
不包 这些房间的们都是防火们 平时没人 可以不包
回复
海参
2014年10月28日 09:10:26
3楼
张光仁__水暖 发表于 2014-10-27 19:13 不包 这些房间的们都是防火们 平时没人 可以不包好的,谢谢!
回复
mqlxyy
2014年10月30日 16:58:40
4楼
不包的 烟分区是因为有烟的存在,而烟基本进不去房间的
回复
ljjizhu
2014年10月30日 17:38:47
5楼
感觉这种问题应该被重视,用起来的时候还是很欠缺
回复