请教各位:防爆区内必须使用阻燃电缆么,有没有具体的规范要求,请说明条文,谢谢!

请教各位:防爆区内必须使用阻燃电缆么,有没有具体的规范要求,请说明条文,谢谢!
免费打赏
土木的人真多
2014年10月27日 16:21:26
2楼
GB50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》第5.4节第7款规定,架空及桥架敷设宜用阻燃电缆。其他可以不用,但是应满足其他款的要求。
回复
丶城北徐工
2014年10月27日 16:26:34
3楼
阻燃是必须的吧。。三级负荷最低都要助燃的
回复
chunhuaxingxing
2014年10月27日 16:29:34
4楼
路过看看了。
回复
th169068
2014年10月27日 17:40:17
5楼
这是必须的,有相关的规定GB50058-2014