渡槽槽身加高连接及止水问题
沧江潮131425
2014年10月27日 11:30:10
只看楼主

在原有渡槽结构上进行加固,设计拆除原有渡槽拉梁及边墙顶部0.2m,保留原有边墙钢筋,加高0.7m,永久沉降缝设止水带止水处理,可新老砼中间的止水怎么才能做到最好的,求高手给个建议,由于边墙太薄,设止水带对边墙整体强度不利!

在原有渡槽结构上进行加固,设计拆除原有渡槽拉梁及边墙顶部0.2m,保留原有边墙钢筋,加高0.7m,永久沉降缝设止水带止水处理,可新老砼中间的止水怎么才能做到最好的,求高手给个建议,由于边墙太薄,设止水带对边墙整体强度不利!
渡槽加高.jpg



渡槽加高.jpg

免费打赏
沧江潮131425
2014年10月27日 14:43:24
2楼
怎么没人关注一下呢?
都发表一下意见么?
回复
zdwp01
2014年10月27日 22:29:12
3楼
老混凝土表面凿毛处理就行,因为以上水头仅0.5m,压力很小,可以满足要求。要是可靠将原砼凿出凹槽更佳!
回复
dunxinchun
2014年10月28日 19:29:56
4楼
同意楼上意见,新砼浇筑时适当加大水泥用量;保证结合部位胶结密实。
回复
☆北★都☆
2014年10月29日 01:00:00
5楼
楼主渡槽接缝处槽身没有扩大吗?一般渡槽二端会比中间大些的。
从图上看厚度250的话做止水是没有问题的。
如果渡槽本身止水已经老化且漏水,建议楼主槽身加高后,对槽身接缝处止水更换,这样就不会出些新老止水不好衔接的问题了。止水对于渡槽比较关键。
如果现状止水没有问题。那么你只要在加高部分接鏠处做充填式止水就行。用环氧砂浆,或者沥青砂浆都可,毕竟漏水主要在下面。
回复
franklyca
2014年10月29日 08:56:43
6楼
水渠竖墙需要加竖向钢筋吗
回复
zhouyon
2014年11月06日 14:45:12
7楼
将老砼凿毛,清洗干净,浇捣砼时先用水泥浆湿润即可
回复
wcw19870919
2014年11月07日 12:21:54
8楼
很简单啊敲掉了之后再加上去就行了,
回复
caizhixiao
2014年11月10日 19:50:04
9楼
不错啊,多谢楼主
回复
富强168
2014年11月11日 17:33:46
10楼
我是来拿币的
回复
结构女纸
2014年11月13日 12:30:23
11楼
飘过,默默默默的~~~~~~~~~~~~~
回复

相关推荐