消防泵驱动设置问题
icebar1986
Lv.4
2014年10月27日 11:06:21
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
GB50974第5.1.1条:消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵。消防应配置备用泵,是不是指这个泵组内主泵与备用泵驱动方式不能都为电驱或柴油机驱动。
GB50974第5.1.1条:消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵。消防应配置备用泵,是不是指这个泵组内主泵与备用泵驱动方式不能都为电驱或柴油机驱动。
版专攻
2014年10月27日 15:53:17
2楼
这条意思应该是一台泵不能有两个驱动动力,两个电机或者一个电机一个柴油机,不知道是不是真的有规范所说的水泵,我是没见过
回复
云飘飘
2014年10月28日 06:26:54
3楼
是指一台泵不能有双动力驱动。
回复
王农勤
2014年10月28日 09:25:59
4楼
一般采用双电源,在未端切换。
回复
jackyfmm
2014年11月02日 08:33:48
5楼
同意二楼的意见,我也没见过这样的水泵,一台泵两种动力驱动。
回复
相关推荐
上海一高层住宅消防泵瘫痪被责令整改
建筑消防给水
2022-08-30 09:46:55
7.1 泡沫消防泵站与泡沫站
建筑消防给水
2022-08-25 10:52:32
消防泵房重,消防水泵吸水管与消防水池出水总管,两者管径大小关系及要求
建筑消防给水
2022-08-19 11:13:18
消防泵的工作原理是什么?
建筑消防给水
2022-08-11 13:05:40
消火栓系统及消防泵房设备安装
电气工程原创版块
2022-08-04 13:19:30
T/CECS 718-2020 柴油机消防泵组技术规程
建筑消防给水
2022-08-02 14:02:04
消防泵入口处压力表问题
建筑消防给水
2022-07-28 16:46:43
消防泵上可以用橡胶接头吗?
建筑给排水
2022-07-22 09:32:24
星三角启动90千瓦的消防泵,启动瞬间电流290A,这正常吗
电气工程原创版块
2022-07-13 09:05:15
消防泵分类及工作原理图文解析
电气资料库
2022-05-31 13:16:28
FM认证对柴油消防泵的要求
建筑消防给水
2022-04-27 09:27:58
可视数据消防泵———让您在消防验收后还能睡个安心觉
建筑消防给水
2022-04-11 09:43:54
消防泵房能设置于丙类厂房嘛
建筑消防给水
2022-03-18 15:46:10
消防泵房能设置在丙类厂房嘛
建筑消防给水
2022-03-18 15:43:03
关于消防泵泄放压力、稳压泵稳定压力的疑问
建筑消防给水
2021-10-15 17:06:12
【官方通知】商品房销售信息应公示消防泵站、消防水箱、消防控制室!
注册消防工程师
2021-08-12 15:17:41
消防泵分类、故障分析、维修终极汇总!
建筑给排水
2021-06-24 17:21:38
水电房 里面一套无负压 两组消防泵 ,需要做什么检验批资料?
建筑消防给水
2021-04-14 21:53:12
消防泵的七大“酷刑”,你中招了吗?
建筑给排水
2021-01-28 10:09:03
什么情况下可以不设置泡沫消防泵
市政给排水
2020-12-18 17:23:24
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开