消防泵的七大“酷刑”,你中招了吗?
近视的火龙果
2021年01月28日 10:09:03
只看楼主

俗话说的好: 伴君如伴虎!古代统治者们为了稳坐龙椅宝座,也为了巩固自己的政权地位,让自己的江山大业千秋万代,发明了令人闻风丧胆的酷刑,把酷刑演绎到极致的当属满清王朝了,满清十大酷刑可谓是臭名昭。 今有泵的七大“酷刑”,同样会让泵遭遇痛苦,“生不如死”,今天我们就来说一说泵的七大“酷刑”。 泵的七大“酷刑”之一: 过载

长时间的过度偏离额定设计工作,无论是流量、压力还是转速,这都将对泵造成损害,缩短泵的使用寿命。
安装要求:
1. 消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表; 系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关; 安装压力表时应加设缓冲装置。 压力表和缓冲装置之间应安装旋塞; 压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的2倍~2.5倍。
2. 消防水泵的选择和应用应符合下列规定:
1)消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求。  
2)消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求。     
3)当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵。
4)流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%。
5)当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%。
6)泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在低流量时运转的要求。
7)消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3台。
8)多台消防水泵并联时,应校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响。

泵的七大“酷刑”之二: 中毒
没有经过设备厂家的同意,更改了泵送的介质,而介质可能对泵的壳体材料产生腐蚀。
安装要求:
1. 消防给水系统的水源应无污染、无腐蚀、无悬浮物,水的PH值应为6.0-9.0。
2. 消防水泵的主要材质应符合下列规定:
 1)水泵外壳宜为球墨铸铁。
2)叶轮宜为青铜或不锈钢。
3. 稳压泵宜采用离心泵,并宜符合下列规定:     
1)宜采用单吸单级或单吸多级离心泵。  
2)泵外壳和叶轮等主要部件的材质宜采用不锈钢。



泵的七大“酷刑”之三: 五马分尸
由于出口堵塞,进口压力过高,水泵的实际出口压力远远高于它的承压,最终泵就被“分尸”了。
安装要求:
1. 一组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装置,并应符合下列规定:
1)单台消防给水泵的流量不大于20L/s、设计工作压力不大于0.50MPa时,泵组应预留测量用流量计和压力计接口,其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置。
2)消防水泵流量检测装置的计量精度应为0.4级,最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计流量值的175%。
3)消防水泵压力检测装置的计量精度应为0.5级,最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计压力值的165%。
4)每台消防水泵出水管上应设置DN65的试水管,并应采取排水措施。
2. 消防水泵吸水应符合下列规定:
1)消防水泵应采取自灌式吸水。     
2)消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器。
3)当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置旋流防止器。
 
泵的七大“酷刑”之四: 蹦蹦床
所有水泵安装在同一刚性基础上,或基础过于薄弱,基础无法提供足够的强度,束缚水泵的运行震动,泵就像在蹦床上一样,“跳”个不停。
安装要求:
1.  消防水泵不宜设在有防振或有安静要求房间的上一层、下一层和毗邻位置,当必须时,应采取下列降噪减振措施:
1)消防水泵应采用低噪声水泵。
2)消防水泵机组应设隔振装置。
3)消防水泵吸水管和出水管上应设隔振装置。
4)消防水泵房内管道支架和管道穿墙和穿楼板处,应采取防止固体传声的措施。
5)在消防水泵房内墙应采取隔声吸音的技术措施。
2.  消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管; 采用刚性防水套管时应在水泵吸水管上设置柔性接头,且管径不应大于DN150。
3.  当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管。
4.  消防水泵安装前应复核水泵基础混凝土强度、隔振装置、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置。
5.  消防水泵安装前应复核消防水泵之间,以及消防水泵与墙或其他设备之间的间距,并应满足安装、运行和维护管理的要求。
 
泵的七大“酷刑”之五: 溺水
泵安装在潮湿的环境中; 或泵运行后,排水被堵塞,泵的电器原件长期暴露在水汽中。
安装要求:
1. 消防水泵控制柜应采取防止被水淹没的措施。 在高温潮湿环境下,消防水泵控制柜内应设置自动防潮除湿的装置。
说明: 另外因消防水泵经常不运行,在高温潮湿环境,空气中的水蒸气在电器元器件上结露,从而影响控制系统的可靠性,因此要求采取防潮的技术措施。
2.  消防水泵房应采取防水淹没的技术措施。

泵的七大“酷刑”之六: 冷暴力
水泵从来得不到足够的“关心”,使用者不按要求检查和定期维护泵,使泵从“小病不治”到“不治的大病”。
安装要求:
1.  每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况。
2.  每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动巡检情况,每月应检测记录。
3.  每日应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况。
4.  每日应对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测,每周应检查储油箱的储油量,每月应手动启动柴油机消防水泵运行一次。
5.  每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验。
6.  每月应对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测。

泵的七大“酷刑”之七: 穿刺
对于含沙量高或水源较差的水质,泵没有安装过滤设备,这些颗粒不停冲刷泵腔,减低泵的使用寿命。
安装要求:
1.  消防水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4倍,且孔径不宜小于3mm。

相关推荐

APP内打开