在TN-S系统中,低压受总的断路器的极数如何选择?
天天的天
2014年10月27日 11:02:36
只看楼主

在TN-S系统中,低压受总的断路器的极数如何选择? 在什么情况下选择3P,什么情况下选择4P了?

在TN-S系统中,低压受总的断路器的极数如何选择? 在什么情况下选择3P,什么情况下选择4P了?
czy24680
2014年10月27日 11:09:48
2楼
TN-S都用三级开关,TN-C-S做好等电位连接可用三级开关,TT用四级开关
回复
beida_energy
2014年10月27日 14:19:12
3楼
你的TN-S是什么用户?
动力?还是其他民用建筑?
那就不一样了。
回复
qq359879362
2014年10月27日 15:59:01
4楼
见民规69页7.5.3,四极开关用的场合。
回复
chunhuaxingxing
2014年10月27日 16:32:43
5楼
路过看看了
回复
江东游
2014年10月28日 11:03:40
6楼
正解:TN-S都用三级开关,TN-C-S做好等电位连接可用三级开关,TT用四级开关
回复
天天的天
2014年10月28日 11:22:33
7楼
anhuihfyzj 发表于 2014-10-28 11:03 正解:TN-S都用三级开关,TN-C-S做好等电位连接可用三级开关,TT用四级开关TN-C-S可用三级开关,意识就是TN-C-S中选4极开关肯定没错啦,那我直接选4极开关得了,省得纠结。
回复
qq_1406881020620
2014年10月28日 11:23:23
8楼
谢谢分享,谢谢金币。
回复
zmdqaz
2014年10月28日 14:18:06
9楼
全国民用建筑工程设计技术措施-电气(2009版)开关选用表-------供使用者参考学习
回复
xianzai987
2014年10月28日 15:40:05
10楼
zmdqaz 发表于 2014-10-28 14:18 全国民用建筑工程设计技术措施-电气(2009版)开关选用表——-供使用者参考学习:)。。。。。正解
回复
beida_energy
2014年10月28日 16:06:49
11楼
zmdqaz 发表于 2014-10-28 14:18 全国民用建筑工程设计技术措施-电气(2009版)开关选用表——-供使用者参考学习这才是正解!不同的情况下,极数也是不同的。
回复

相关推荐

APP内打开