在TN-S系统中,低压受总的断路器的极数如何选择?
天天的天
2014年10月27日 11:02:36
只看楼主

在TN-S系统中,低压受总的断路器的极数如何选择? 在什么情况下选择3P,什么情况下选择4P了?

在TN-S系统中,低压受总的断路器的极数如何选择? 在什么情况下选择3P,什么情况下选择4P了?
免费打赏
electricity
2015年12月02日 20:25:26
12楼
那这和老王讲的矛盾,呵呵
回复
xuexi999123
2017年06月10日 20:00:51
13楼
路过,学习了,谢谢高手。
回复
电气书生
2017年06月11日 11:35:37
14楼
还是要考虑变压器是几点接地,如果几台变压器一点接地,平时四极开关断开,就会有台变压器没有接地的。
回复
peca
2017年06月11日 12:39:55
15楼
带漏电用4P,无需漏保就3P
回复
a396673967
2017年06月11日 15:32:18
16楼
路过,学习了
回复
all_spring
2019年11月20日 16:34:42
19楼

遇到个奇葩审图的,TN-S系统单点接地非要我用4极断路器,跟他说了这样有一台变压器中心点没有直接接地,还被他数落一顿