我们是装修单位,只做室内的一部分安装工程,请问下面的两个图片,我都需要做哪些资料的啊
我们是装修单位,只做室内的一部分安装工程,请问下面的两个图片,我都需要做哪些资料的啊
2楼
本帖最后由 brilliantay 于 2014-10-27 11:14 编辑
物资进场、风盘复试、保温复试、管道试压、冷凝水通水试验、电线绝缘摇测、隐蔽工程检验、单机试运转、联合试运转、检验批、分项工程验收,如果有风管还得做漏光试验啥的
回复
3楼
还不太明白你说的什么
回复
4楼
节能监测、风机盘管试验。
回复
5楼
请参照暖通施工规范,还有监理要求!
回复
6楼
你要按照安装资料要求,按专业报隐检、系统试验,材料报验!
比如电气专业:电气配管材料报验,隐检报验,电气穿线、电气调试等,空调专业的风机盘管要送检,单机试运行,风管漏光,系统调试,空调水防腐保温冲洗等。
回复
7楼
brilliantay 发表于 2014-10-27 11:13 物资进场、风盘复试、保温复试、管道试压、冷凝水通水试验、电线绝缘摇测、隐蔽工程检验、单机试运转、联合 …一看就做过,电线绝缘遥测是什么东东?一般空调只做电线进场,复试,其它的应该是总包做吧?反正我做过的都是总包在做。
回复
8楼
分包就是总包做,专业分包就是分包自己做了
回复
11楼
我咋看不到图
回复
12楼
观光游客一名,路过宝地,随便进来看一看、学习学习,多谢楼主;
回复
13楼
观光游客一名,路过宝地,随便进来看一看、学习学习,多谢楼主;
回复