最近有个问题不明白 来这里求救一下
tdb735
tdb735 Lv.2
2014年10月27日 10:24:27
来自于制冷技术
只看楼主

原来我不是搞制冷维护的 现在在这个企业搞这个工作 我想问下为什么冷水机组一个压缩机需要接2个接触器 原理是什么?希望有朋友来解答下。

原来我不是搞制冷维护的 现在在这个企业搞这个工作 我想问下为什么冷水机组一个压缩机需要接2个接触器 原理是什么?希望有朋友来解答下。

2014-10-22_220021.jpg

免费打赏
adingkgb
2014年11月10日 22:23:03
12楼
大家说的分线圈启动,是指延边三角形接法么?
回复
guobing_zhang8
2014年11月17日 11:11:33
13楼
分线圈启动的,一般在0.5秒内!
回复
ydkt_chen
2014年11月19日 09:29:21
14楼
1.2个接触器肯定不是星三角启动;
回复
wumingzhe007
2014年11月19日 10:19:24
15楼
这是压缩机的降压启动方式,分线圈启动的,类似于星三角降压启动
回复
vvvcuu
2014年11月30日 20:58:28
16楼
分线圈启动方式, 也叫做分绕组启动方式.

三相异步电机一般通过这种方式改变绕组极数, 进而改变转速,从而改变启动电流,达到减小对电网冲击的目的.
回复

相关推荐