原来我不是搞制冷维护的 现在在这个企业搞这个工作 我想问下为什么冷水机组一个压缩机需要接2个接触器 原理是什么?希望有朋友来解答下。
原来我不是搞制冷维护的 现在在这个企业搞这个工作 我想问下为什么冷水机组一个压缩机需要接2个接触器 原理是什么?希望有朋友来解答下。
2楼
在电板块去问
回复
3楼
问的太笼统了,机组都有什么附属设备,是否有冷却风扇。如有,两台接触器就可能对了。
应该把条件给足。
回复
4楼
电机应该是分线圈启动方式。
回复
5楼
斗战圣佛 发表于 2014-10-27 14:15 电机应该是分线圈启动方式。是顿汉布仕的 我也没看到资料 不知道是不是分线圈启动
回复
6楼
tdb735 发表于 2014-10-27 15:32 是顿汉布仕的 我也没看到资料 不知道是不是分线圈启动用2个接触器是三角形接法(自己百度不明白),显示屏的柜子内有接线图, 很简单。烟台顿汉布什的机器,这机器非常容易跑油。
回复
7楼
应该是双绕组的电机。
回复
8楼
喜羊羊 发表于 2014-10-30 14:31 应该是双绕组的电机。那么双绕组的电机,接触器有启动顺序吗,两个接触器之间启动时间间隔几秒?
回复
9楼
zyh78921003 发表于 2014-10-31 09:31 那么双绕组的电机,接触器有启动顺序吗,两个接触器之间启动时间间隔几秒?是有顺序的,这个一般按照厂家的说明书设置,我们常用的比泽尔压缩机时间间隔是0.5秒。
回复
10楼
一般大功率电机都是这种启动方式
回复
11楼
双线圈启动,比泽尔都都是这样,汉中的是星三角启动,星三角启动是三个接触器
回复