抗规3.9.2 的第二条的第二款说,刚进的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3 后面的条纹说明是这样解释的 “同时还规定了屈服强度实测值与标准值的比值,否则本规范为实现强柱弱梁、强剪弱弯所规定的内力调整将难以奏效。” 请问这个解释该怎么理解啊。

抗规3.9.2 的第二条的第二款说,刚进的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3 后面的条纹说明是这样解释的 “同时还规定了屈服强度实测值与标准值的比值,否则本规范为实现强柱弱梁、强剪弱弯所规定的内力调整将难以奏效。” 请问这个解释该怎么理解啊。
免费打赏
tyc20000
2014年10月26日 14:57:24
2楼
此比值代表了钢筋的塑性能力大小,也即钢砼构件的延性程度优劣
回复
liqingyun159
2014年10月26日 15:21:56
3楼
tyc20000 发表于 2014-10-26 14:57 此比值代表了钢筋的塑性能力大小,也即钢砼构件的延性程度优劣抗拉强度和屈服强度的比值说明了延性大小 我问的是屈服强度实测值和屈服强度标准值(就我理解实际屈服强度和名义屈服强度)的比值
回复
ujkijl
2014年10月26日 18:29:21
4楼
这个问题你得看高规6.2.1--6.2.3条,条文中是用梁钢筋屈服强度标准值去调柱子的M,V,目的是强柱弱梁这咱都知道,如果钢筋屈服强度实测值于其标准值之比过大,那么经计算梁钢筋该屈服的时候他却不屈服了(因实测值太高),梁实际屈服承载力大于计算的屈服承载力,这时柱子该屈服了,柱子会比梁先坏
回复
liqingyun159
2014年10月26日 20:10:04
5楼
ujkijl 发表于 2014-10-26 18:29 这个问题你得看高规6.2.1–6.2.3条,条文中是用梁钢筋屈服强度标准值去调柱子的M,V,目的是强柱弱梁这咱都知 …好的 谢谢
回复
shixingshangjiang
2014年10月26日 21:05:10
6楼

可以以此沟通