25米刚架可以按轻钢门式刚架规程设计吗?
hisoyuline
hisoyuline Lv.2
2014年10月26日 07:56:39
只看楼主

25米高,12米跨,24米长的厂房,按门规设计,sts算得柱脚锚栓直径需M64,这样处理合适吗?

25米高,12米跨,24米长的厂房,按门规设计,sts算得柱脚锚栓直径需M64,这样处理合适吗?
wxf20072008
2014年10月26日 11:38:03
2楼
柱脚锚栓直径需M64太大了,不合理
回复
mxkscg
2014年10月26日 16:42:32
3楼
钢柱截面估计要很大啊
回复
liu_lijjxf
2014年10月28日 08:01:41
4楼
谢谢资料分享
回复
青青鸟
2014年10月29日 13:59:37
5楼
跨高比太大了,好像不能采用轻钢规范吧
回复
hisoyuline
2014年10月30日 23:12:15
6楼
钢柱是挺大的。设计采用钢结构规范了。柱脚弯矩太大了。
回复
青青鸟
2014年11月20日 11:06:47
7楼
太高了,不能按门钢规范设计
回复
bxt52007
2014年11月21日 20:27:00
8楼
不合适,不知道柱子多大,是否为格构柱,建议改变柱脚及基础形式。比如,插入式柱脚,杯口基础等方法。
回复
hisoyuline
2014年11月21日 20:32:14
9楼
谢谢各位楼主的帮助。现在我已经清楚多了。
回复
chinalxb
2014年11月22日 09:53:06
10楼
风荷载、地震作用其控制作用,柱顶变位控制起来比较费劲,实腹柱比较浪费,考虑格构式柱可能好些,这样就无论如何都靠不上门刚,另外门刚规范对高度有限制,超过8米多就不合算了。下部做成铰接可能基础小一些,刚接基础相当大才能满足要求,不太合适。
回复
hisoyuline
2014年11月23日 07:35:40
11楼
chinalxb 发表于 2014-11-22 09:53 风荷载、地震作用其控制作用,柱顶变位控制起来比较费劲,实腹柱比较浪费,考虑格构式柱可能好些,这样就无 …现在还没出施工图,我按钢结构规范计算了,基本是位移在起控制作用。总工让我多加支撑,不考虑隅撑,檩条得作用。
回复