风机盘管安装种类以及安装规范
mmfjlyy
mmfjlyy Lv.2
2014年10月25日 15:31:05
只看楼主

风机盘管是中央空调理想的末端产品,风机盘管广泛应用于宾馆、办公楼、医院、商住、科研机构。风机盘管将室内空气或室外混合空气通过表冷器进行冷却或加热后送入室内,使室内气温降低或升高,以满足人们的舒适性要求。那么风机盘管有哪些分类呢?E路风机网整理了7种安装方式供大家参考。 1 、卧式明装:吊装,不过是明装的,没有遮掩,直接看得到,安装简单,适用于不吊顶的房间,不需和装修配合。 2、卧式暗装:装吊顶里面,只能看到回风口和送风口,美观,需与装修配合

3、立式明装:装地下,一般是方形的,装在墙下就可以了
4、立式暗装,少见,和装修配合装在里面看不出,没做过,不太清楚。
5、壁挂式:和家用分体机的室内机差不多的(少见)
6、立柱式:和家用柜机的室内机差不多(少见,一般用于水空调)
7、卡式:方形吊顶的,一般和多联机的卡式机外观差不都,需和装修配合。
风机盘管安装规范:
1 机组安装前宜进行单机三速试运转及水压检漏试验。试验压力为系统工作压力的 1.5 倍,试验观察时间为 min ,不渗漏为合格;
2 机组应设独立支吊架,安装的位置、高度及坡度应正确、固定牢固;
3 机组与风管、回风箱或风口的连接,应严密、可靠。
4 检查数量:按总数抽查 10 %,且不得少于 1 台。
检查方法:观察检查、查阅检查试验记录。
5. 立式风机盘管安装应牢固,位置及高度应正确。
6. 卧式风机盘管应由支、吊架固定,并应便于拆卸和维修。吊杆螺丝应有防松装置和橡胶隔振垫圈。
7. 机组的安装坡度为 0.002 0.003 ,坡向滴水盘。冷凝水应畅通,软管连接应牢固,宜用专用管卡夹紧。
8. 供、回水阀及水过滤器应靠近机组安装,以在滴水盘上方为佳。
9. 供、回水管与风机盘管机组,应为弹性连接 ( 金属或非金属软管 )
10. 风管、回风箱及风口与风机盘管机组连接处应严密、牢固。
以上是由E 路风机网安装维修编辑组整理。

免费打赏

相关推荐

APP内打开