请问;高层剪力墙结构带一层地下室,在进行上部结构计算时要将地下室(包括地下室外墙)建进模型吗?谢谢
请问;高层剪力墙结构带一层地下室,在进行上部结构计算时要将地下室(包括地下室外墙)建进模型吗?谢谢
2楼
可以建进去
回复
3楼
应该建进去,整体分析。
回复
4楼
可以建进去
回复
5楼
期待高手回答
回复
6楼
如果嵌固端在地下室顶板,算参数可以只建地上部分,但是算配筋,要将地下室及相关范围代入要取包络。如果地下室外墙在相关范围(三跨20米)以外,可以不代入地下室外墙。
回复
7楼
感谢各位的回答。
回复
8楼
一般在塔楼范围外多出两跨去计算就行,两跨以外的对于刚度分配影响已经基本忽略不计了
回复