本帖最后由 h641993774 于 2014-10-26 19:40 编辑 层高4200,3跑楼梯,踏步300*140.这个净高满不满足?
本帖最后由 h641993774 于 2014-10-26 19:40 编辑
层高4200,3跑楼梯,踏步300*140.这个净高满不满足?
免费打赏
shanjinan123
2014年10月23日 15:03:29
2楼
上部梯梁距离底下面层。满足2200.你内移的话应该是不够的。梯梁也的挪动吧。权当个人观点。
回复
sudongdong1992
2014年10月23日 15:09:57
3楼
楼梯的斜段部分净高要大于等于2米2、水平段要高于2米、、