关于一层清扫口设置
浪速的夏天
2014年10月23日 11:55:41
只看楼主

规范是规定超过多少卫生器具需要设清扫口,我想问一下如果一层只有一个卫生器具(洗脸盆),但是连至检查井的距离很远(比如20m,UPVC管),需要在中间设清扫口么?或者是检查口?

规范是规定超过多少卫生器具需要设清扫口,我想问一下如果一层只有一个卫生器具(洗脸盆),但是连至检查井的距离很远(比如20m,UPVC管),需要在中间设清扫口么?或者是检查口?
免费打赏
wuyueaizhouhan
2014年10月23日 11:59:05
2楼
2个卫生洁具以上,设置一个检查口就是了
回复
浪速的夏天
2014年10月23日 12:05:14
3楼
wuyueaizhouhan 发表于 2014-10-23 11:59 2个卫生洁具以上,设置一个检查口就是了问题是,只有一个排水量很小的卫生器具,但是排水横管却很长,是否需要设清扫口?
回复
wowis
2014年10月23日 13:12:52
4楼
按规范,只有距离要求
回复
wuyueaizhouhan
2014年10月23日 15:27:14
5楼
浪速的夏天 发表于 2014-10-23 12:05 问题是,只有一个排水量很小的卫生器具,但是排水横管却很长,是否需要设清扫口?就在横管中间设一个就行了
回复
chenshanwei2010
2014年10月23日 16:18:39
6楼
还是要设置的好吧 呵呵
回复
浪速的夏天
2014年10月23日 17:16:21
7楼
wuyueaizhouhan 发表于 2014-10-23 15:27 就在横管中间设一个就行了一层的话一般都是设清扫口对吧,如果是二层横管中间设检查口的话,那怎么安装呢?朝上没有检修空间吧,朝下的话。。。污水不是流下来了?
回复
q13871628685
2014年10月24日 11:14:44
8楼

2个卫生洁具以上,设置一个检查口就是了
回复
李工在线
2014年10月25日 20:26:55
9楼
用顶贴来支持楼主一下!
回复
chenshanwei2010
2014年10月27日 08:25:24
10楼
还是要设置清扫口的
按规范 以免以后麻烦撒
回复
攻城师55731
2014年10月27日 17:33:28
11楼
设置!清扫口,也不是扫一层的!
回复