8.4m高的飘板支模用什么支撑
罗东海
罗东海 Lv.7
2014年10月22日 16:16:28
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2014-10-23 09:57 编辑 本人毕业一年了,突然要来搞单个小工程的资料,什么杂七杂八的东西都要搞,最要头疼的是编施工方案了。具体如下吧,8.4m高的飘板,突出外墙边线2m,支模用什么支撑(门式,满堂.....)好,还是有更好的施工方案。lz第一次发帖,还望大神多多指教。

本帖最后由 csccbjs 于 2014-10-23 09:57 编辑

本人毕业一年了,突然要来搞单个小工程的资料,什么杂七杂八的东西都要搞,最要头疼的是编施工方案了。具体如下吧,8.4m高的飘板,突出外墙边线2m,支模用什么支撑(门式,满堂.....)好,还是有更好的施工方案。lz第一次发帖,还望大神多多指教。


MediaLib_Camera Roll_WP_20141022_15_56_59_Pro.jpg


MediaLib_Camera Roll_WP_20141022_16_11_37_Pro.jpg

免费打赏
yygzxth2006
2014年10月22日 19:09:10
3楼
现场条件允许的话,搭个满堂架吧,也不是太高,也偏于安全。想简单一点就二层搭设悬挑钢管脚手架。
回复
甲方施工员
2014年10月23日 08:55:25
4楼
满堂,门架不稳 容易沉降
回复
kv123
2014年10月23日 18:22:48
5楼
悬挑支撑也麻烦,还是落地撑吧
回复
cld214346548
2014年10月28日 00:34:20
6楼
来个满堂红吧```安全第一
回复
x175621914
2014年10月28日 01:01:09
7楼
满堂需要专家认证
回复
haiyu14
2014年10月28日 07:37:39
8楼
如果外挑部分下部基础已经硬化,有较好的承载力还是考虑采用满堂架,但要进行专家论证。如果下部为素土,而且平整度,承载力较差,建议从二层做悬挑架支模,出去的跨度也不是很大,9米工字钢应该是没多大问题的,但也要验收一下
回复
diabloboy521
2014年10月28日 08:06:05
9楼
满堂脚手架支撑体系,然后应该需要专家论证!
回复
chyw19900817
2014年10月28日 09:49:09
10楼
建议搭设满堂架后施工
回复
木木的老爸
2014年10月28日 10:18:33
11楼
建议采用满堂架,因为安全第一。但是支模超过8m需要专家论证,这是个麻烦事。
回复
pydzyzx
2014年10月28日 10:50:11
12楼
当模板支承高度超过5米时,属于高支模方案,要报监理审批,提交专家论证。
征得甲方同意,一样可以按高大支模签证计费。