剪力墙按照深梁考虑,悬挑于桩外面
zyk147896325
2014年10月22日 15:43:39
只看楼主

各位老师好,最近做的一个工程在基础方面有一些疑惑,请指教。工程为30层剪力墙结构,下部二层商铺带两层层地下室(地下室层高均为2.7m)上部为住宅,拟建物所处位置持力层较深,最终采用桩基础加防水板做法。对于结构中剪力墙部分的基础(如楼梯间处),采用墙下设置承台的群桩基础,对承台进行墙下剪切和桩冲切验算。但是有一个位置,墙下做桩基础有疑虑,如下图所示。左侧墙是外墙,也是挡土墙,如此布置桩基础,也就是说,这一段外墙算是悬挑了,我们老板说,这个可以按照深梁设计,而且这个梁的计算高度是地下室两层高度,也就是5.4m。这段墙的标准荷载是1300KN/m,计算出来需要的深梁配筋是3460mm2,然后老总拿墙体水平筋用来算作负筋,剩余配筋再在正负零处做一个暗梁。请问老师们,这样计算合不合理,或者有没有哪位专家、教授的书,研究过这个问题?

QQ图片20141022153041.png
左侧墙是外墙,也是挡土墙,如此布置桩基础,也就是说,这一段外墙算是悬挑了,我们老板说,这个可以按照深梁设计,而且这个梁的计算高度是地下室两层高度,也就是5.4m。这段墙的标准荷载是1300KN/m,计算出来需要的深梁配筋是3460mm2,然后老总拿墙体水平筋用来算作负筋,剩余配筋再在正负零处做一个暗梁。请问老师们,这样计算合不合理,或者有没有哪位专家、教授的书,研究过这个问题? 深梁如何进行计算,在配筋方面要注意什么构造措施?



QQ图片20141022153041.png

guomaoniumeng0126
2014年10月22日 17:40:24
2楼
好东西,值得学习,下来学一下
回复
codyguo
2014年10月23日 10:15:17
3楼
可以按深梁计算,再者,如果在正负零嵌固的话,5.4M的深度,上部荷载完全可以扩散到桩基上,以桩基为支座
回复
wxf20072008
2014年10月23日 11:02:43
4楼
保守点也可以放两根桩嘛
回复
高处能胜寒
2014年10月23日 12:03:23
5楼
这种情况下可以做一个承台,把外挑的墙全部包住,也可以在墙下拉一根梁托上面的墙,这种我也算过,配筋都是相当小的,可以看出该墙体现出来深梁的性质。我觉得你们老板说的有道理。你不相信,可以在新建一个标准层,墙下布一根梁,配筋应该不是很大。
回复
zyk147896325
2014年10月27日 11:03:34
6楼
高处能胜寒 发表于 2014-10-23 12:03 这种情况下可以做一个承台,把外挑的墙全部包住,也可以在墙下拉一根梁托上面的墙,这种我也算过,配筋都是 …手算按照悬挑梁计算,因为计算高度太大了,配筋很小。现在就是按照墙下承台梁做的。
回复
zyk147896325
2014年10月27日 11:04:16
7楼
wxf20072008 发表于 2014-10-23 11:02 保守点也可以放两根桩嘛已经定死的桩位,可以放两根桩的话,就没有这么多问题了
回复
zyk147896325
2014年10月27日 11:05:36
8楼
codyguo 发表于 2014-10-23 10:15 可以按深梁计算,再者,如果在正负零嵌固的话,5.4M的深度,上部荷载完全可以扩散到桩基上,以桩基为支座我们计算的时候,就是一桩基为支座,按照深梁悬挑计算,真心不知道这样行不行
回复
hawk9416
2014年10月27日 11:06:08
9楼
按深梁也可以,只是按重点考虑深梁支座处的局部抗压
回复
huanyu_830615
2014年11月20日 13:26:09
10楼
路过,学习啦
回复

相关推荐

APP内打开