有的商场,两层,面积比较大,要做自喷,但是在商场屋顶有很长又很宽的玻璃屋顶,整个贯通了商场的东西方向,请问这种情况怎么做自喷
有的商场,两层,面积比较大,要做自喷,但是在商场屋顶有很长又很宽的玻璃屋顶,整个贯通了商场的东西方向,请问这种情况怎么做自喷
2楼
请问是不是要做水炮了
回复
3楼
高度有多高啊?
回复
4楼
zzx1354 发表于 2014-10-23 10:38 高度有多高啊?每层高度4米多 但是在玻璃屋顶下面局部一二层通高,就是站在二层能看到一层,而且上面是玻璃屋顶,请问水炮有最低高度要求吗,就是在什么高度一下不能用水炮的要求有吗
回复
5楼
zzx1354 发表于 2014-10-23 10:38 高度有多高啊?再问个问题,如果做水炮的话,水炮和自喷之间的界限怎么定,因为没有防火卷帘分割,不知道从哪开始画自喷
回复
6楼
你这带顶的步行街,不设置自喷,可以用水炮。
回复
7楼
hetae 发表于 2014-10-23 16:32 你这带顶的步行街,不设置自喷,可以用水炮。不是玻璃顶的部分还是做自喷,有玻璃顶的地方做水炮,但是两者之间没有防火卷帘之类的东西隔开,请问这个分界线怎么顶啊
回复
8楼
按照投影之间分隔。
回复
9楼
....................
回复
10楼
可以用水炮。
回复
11楼
消防水炮能解决你的担忧。。。
回复