单位前辈说:当断路器兼顾短路保护功能时,线路的短路电流要大于断路器整定电流10倍的1.6倍;当断路器不做短路保护功能时,线路的短路电流要小于断路器整定电流10倍的1.2倍,针对C型脱扣器。 现在有个LED路灯回路,长度800米,功率2.5KW,选用YJV 5*10平方铜芯线, 计算末端短路电流:220/(0.0175*1600/10)=78.6A ,那按“当断路器兼顾短路保护功能时,线路的短路电流要大于断路器整定电流10倍的1.6倍”的说法,这个断路器该选多大呢?还是要加大线缆截面呢?这个计算方法是否正确呢。
单位前辈说:当断路器兼顾短路保护功能时,线路的短路电流要大于断路器整定电流10倍的1.6倍;当断路器不做短路保护功能时,线路的短路电流要小于断路器整定电流10倍的1.2倍,针对C型脱扣器。
现在有个LED路灯回路,长度800米,功率2.5KW,选用YJV 5*10平方铜芯线,
计算末端短路电流:220/(0.0175*1600/10)=78.6A ,那按“
当断路器兼顾短路保护功能时,
线路的短路电流要大于断路器整定电流10倍的1.6倍”的说法,这个断路器该选多大呢?还是要加大线缆截面呢?这个计算方法是否正确呢。
12楼
不是这个说法。
断路器的整定倍数就是断路器的运行曲线,分为A、B、C、D四种,其中C曲线的是5-10倍。这么多灯选择C曲线的应该可以。
按照你的距离和导体截面,不用验证最大遮断电流了,因为距离也远,导体也不大,即便发生相间电路,其电流也不会超过一般断路器的最大遮断电流的。