怎么根据末端短路电流选择断路器
attack_9ccn
2014年10月22日 10:43:49
来自于断路器
只看楼主

单位前辈说:当断路器兼顾短路保护功能时,线路的短路电流要大于断路器整定电流10倍的1.6倍;当断路器不做短路保护功能时,线路的短路电流要小于断路器整定电流10倍的1.2倍,针对C型脱扣器。 现在有个LED路灯回路,长度800米,功率2.5KW,选用YJV 5*10平方铜芯线, 计算末端短路电流:220/(0.0175*1600/10)=78.6A ,那按“当断路器兼顾短路保护功能时,线路的短路电流要大于断路器整定电流10倍的1.6倍”的说法,这个断路器该选多大呢?还是要加大线缆截面呢?这个计算方法是否正确呢。

单位前辈说:当断路器兼顾短路保护功能时,线路的短路电流要大于断路器整定电流10倍的1.6倍;当断路器不做短路保护功能时,线路的短路电流要小于断路器整定电流10倍的1.2倍,针对C型脱扣器。
现在有个LED路灯回路,长度800米,功率2.5KW,选用YJV 5*10平方铜芯线,
计算末端短路电流:220/(0.0175*1600/10)=78.6A ,那按“
当断路器兼顾短路保护功能时, 线路的短路电流要大于断路器整定电流10倍的1.6倍”的说法,这个断路器该选多大呢?还是要加大线缆截面呢?这个计算方法是否正确呢。
zhq1983
2014年10月22日 16:10:25
2楼
78.6/10=7.8A没有7.8A动作的断路器,所以只能用漏电保护断路器才能满足了
回复
ssqqugamd
2014年10月23日 10:41:05
3楼
楼主的前辈说法看不明白你自己慢慢去研究吧。根据你提供的资料我选一下供参考:长度800米,功率2.5KW,电缆YJV 5*10平方铜芯线,电缆每千米R=1.83Ω X=0.1269Ω ∴阻抗Z=√(1.83*1.83)+(0.1269*0.1269)=1.8344Ω 能短路保护的断路器应该≤ (220/1.8344)/2.5≈48A
选择40A断路器灵敏度足够。这么点负荷矩,电缆的发热、电压损耗不用校验也足够。
回复
wo7461196
2014年10月23日 13:42:11
4楼
以前还真没接触过这种做法
回复
dl1551
2014年10月23日 15:51:28
5楼
本帖最后由 dl1551 于 2014-10-23 15:55 编辑

因为短路电流比小,只用漏电断路器保护时,动作的灵敏性不好配,建议在漏电断路器前加上熔断器,提高保护动作的灵敏性。
回复
jianzhudianqic
2014年10月24日 05:42:24
6楼
路过学习!!!
回复
bjwyy2013
2014年10月24日 09:32:47
7楼
迷茫,到底怎么做呢,高人指点呗
回复
attack_9ccn
2014年10月24日 11:02:41
8楼
ssqqugamd 发表于 2014-10-23 10:41 楼主的前辈说法看不明白你自己慢慢去研究吧。根据你提供的资料我选一下供参考:长度800米,功率2.5KW,电缆 …这个回路是用5*10的线缆,灯具按L1、2、3相序接线,2.5KW工作电流才4.2A,用40A的断路器??不合适吧。。。
回复
attack_9ccn
2014年10月24日 11:09:05
9楼
zhq1983 发表于 2014-10-22 16:10 78.6/10=7.8A没有7.8A动作的断路器,所以只能用漏电保护断路器才能满足了漏保是有的,那个“当断路器兼顾短路保护功能时,线路的短路电流要大于断路器整定电流10倍的1.6倍”的办法是在一次施工图评审上专家组提出来的,规范上也查到了,具体哪个规范忘了。其实这个回路由于都是路灯,而路灯是每个都单独有熔断器保护的,所以末端短路电流不计算的话,实际也没问题,我这次提出来。只是想请各位大大讨论一下这样的情况,如果不考虑路灯本身熔断器的时候,该怎么选。或者说要加大线缆、还是缩短配电距离什么的。按这个方式计算短路电流来选断路器是否合理等。
回复
逸風
2014年10月24日 14:05:28
10楼
读。。。。。
回复
ssqqugamd
2014年10月24日 17:58:45
11楼
深洋 发表于 2014-10-24 11:02 这个回路是用5*10的线缆,灯具按L1、2、3相序接线,2.5KW工作电流才4.2A,用40A的断路器??不合适吧。。 …2.5KW LED不需要过负荷保护;用漏保、熔断器没有实际意义。
回复

相关推荐

APP内打开