经过一位土木网友指点,发现减压稳压消火栓确实不能用了,你们说呢?
咖啡加点茶
2014年10月22日 08:52:56
只看楼主

你们看看这个减压稳压消火栓的压力曲线,出口压力没有0.35MPa的,是不是不能用这个减压稳压消火栓了?

你们看看这个减压稳压消火栓的压力曲线,出口压力没有0.35MPa的,是不是不能用这个减压稳压消火栓了?

FVA8K]VDAEW5$RBO}Z_9`EK.jpg

免费打赏
咖啡加点茶
2014年10月28日 11:24:37
22楼
梦幻 发表于 2014-10-28 09:15 那当然不能用了。。。。。。。。。以后老老实实计算减压孔板吧!
回复
梦幻
2014年10月29日 09:31:34
23楼
赞。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
风在何方
2014年10月29日 15:46:35
24楼
什么个意思?为啥不能用?
回复
koutang
2014年10月29日 15:56:34
25楼
确实用不了了
回复
咖啡加点茶
2014年10月29日 17:40:11
26楼
fengzaihefang 发表于 2014-10-29 15:46 什么个意思?为啥不能用?你看看压力曲线,没有上到0.35MPa的!
回复
海啸
2014年10月29日 21:09:07
27楼
既然新规出来了,图集肯定得配套更新,这个应该可以调的,暂且就当能行的
回复
琪乐融融
2014年11月11日 15:11:08
28楼
hetae 发表于 2014-10-22 11:29 1、2、3型出口压力都小于0.35MPa,都失效了。。。还真是的,看来减压稳压消火栓不能用了。
回复
tx
2014年11月12日 15:38:52
29楼
看来,得报废一批了。。。。。。
回复
aywwwx
2014年11月14日 10:09:49
30楼
为啥不能用了?要求大于035?
回复
ligaoran66
2014年11月14日 11:11:32
31楼
路过。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开