经过一位土木网友指点,发现减压稳压消火栓确实不能用了,你们说呢?
咖啡加点茶
2014年10月22日 08:52:56
只看楼主

你们看看这个减压稳压消火栓的压力曲线,出口压力没有0.35MPa的,是不是不能用这个减压稳压消火栓了?

你们看看这个减压稳压消火栓的压力曲线,出口压力没有0.35MPa的,是不是不能用这个减压稳压消火栓了?

FVA8K]VDAEW5$RBO}Z_9`EK.jpg

免费打赏
版专攻
2014年10月22日 09:39:54
2楼
土木在线的logo挡住 了关键的字啊,看这个图的意思,是真不能用了
回复
咖啡加点茶
2014年10月22日 09:41:27
3楼
nlp125 发表于 2014-10-22 09:39 土木在线的logo挡住 了关键的字啊,看这个图的意思,是真不能用了呵呵,那是1.4和1.6
回复
版专攻
2014年10月22日 09:45:04
4楼
你截得这个图是III型减压稳压消火栓的,不知道I和II型的如何?看来要设减压孔板了
回复
咖啡加点茶
2014年10月22日 09:47:31
5楼
nlp125 发表于 2014-10-22 09:45 你截得这个图是III型减压稳压消火栓的,不知道I和II型的如何?看来要设减压孔板了我就有III的,不知道那两个你有没有!
回复
版专攻
2014年10月22日 09:58:07
6楼
tlm15678388250 发表于 2014-10-22 09:47 我就有III的,不知道那两个你有没有!没有,标准图集上也就有III型的
回复
咖啡加点茶
2014年10月22日 10:02:09
7楼
nlp125 发表于 2014-10-22 09:58 没有,标准图集上也就有III型的那看来新的图集还没出来之前只能用减压孔板咯!
回复
js_jyx123456789
2014年10月22日 11:21:57
8楼
要求到生产厂家定制。
回复
hetae
2014年10月22日 11:29:17
9楼
1、2、3型出口压力都小于0.35MPa,都失效了。。。
回复
咖啡加点茶
2014年10月22日 11:31:28
10楼
js_jyx123456789 发表于 2014-10-22 11:21 要求到生产厂家定制。这个可以有
回复
咖啡加点茶
2014年10月22日 11:31:55
11楼
hetae 发表于 2014-10-22 11:29 1、2、3型出口压力都小于0.35MPa,都失效了。。。对啊,没用了
回复