关于柴油发电机供配电问题
rr881017
rr881017 Lv.3
2014年10月21日 16:43:18
只看楼主

本帖最后由 rr881017 于 2014-10-21 16:59 编辑 现柴油发电机房位于室外,消防负荷和一部分重要非消防负荷挂在柴发馈线屏的低压母线上,柴发的馈线屏位于变配电室内,便于向楼内重要负荷供电,而柴发和柴发控制屏位于室外,这样设计合理吗?控制屏与馈线屏之间的距离有要求吗?图中AA5为开关柜,由于以上提到的重要非消防负荷在市电正常时要求由市电供电,所以这部分容量要计算到变压器中,AA5中开关平时处于闭合状态,只有当市电故障时双电源自动转换开关会自动切换到由柴发供电,这样提高了重要负荷的供电可靠性。希望大家帮忙看一下这样是否可行,有没有更好的方案。

本帖最后由 rr881017 于 2014-10-21 16:59 编辑

现柴油发电机房位于室外,消防负荷和一部分重要非消防负荷挂在柴发馈线屏的低压母线上,柴发的馈线屏位于变配电室内,便于向楼内重要负荷供电,而柴发和柴发控制屏位于室外,这样设计合理吗?控制屏与馈线屏之间的距离有要求吗?图中AA5为开关柜,由于以上提到的重要非消防负荷在市电正常时要求由市电供电,所以这部分容量要计算到变压器中,AA5中开关平时处于闭合状态,只有当市电故障时双电源自动转换开关会自动切换到由柴发供电,这样提高了重要负荷的供电可靠性。希望大家帮忙看一下这样是否可行,有没有更好的方案。
35069a996e129eec417a.pdf
40.4 KB
立即下载
155674a8b358d4327e13.pdf
48.9 KB
立即下载
免费打赏
tiger0031
2014年10月21日 20:22:26
2楼
疑问:为什么分路开关要有失压保护????发电机带自启动后,然后分开关手动送??
回复
rr881017
2014年10月22日 09:47:45
3楼
tiger0031 发表于 2014-10-21 20:22 疑问:为什么分路开关要有失压保护????发电机带自启动后,然后分开关手动送??火灾时这些回路要切除
回复