高规JGJ3-2010第5.2.1条中地震作用效应计算时,可对剪力墙连梁刚度予以折减。其中的地震作用效应是不是不包括位移的计算,那么高层建筑在计算位移的时候是否就可以不考虑连梁的刚度折减呢?
高规JGJ3-2010第5.2.1条中地震作用效应计算时,可对剪力墙连梁刚度予以折减。其中的地震作用效应是不是不包括位移的计算,那么高层建筑在计算位移的时候是否就可以不考虑连梁的刚度折减呢?
2楼
没记错高规有说过,最低折减系数0.5
这个系数也要看地震的烈度,高度区,如果折减系数太高,连梁抗剪容易超限。。。高度区可以0.7这样计算,局部不够的可以降低连梁折减系数。。。
低度区的话,默认0.7的计算,也不太会出现很多的连梁抗剪超限。。。
回复
3楼
只有算内力时刚度折减,算位移时刚度不折减。
回复
4楼
计算位移的时候可以不折减,抗规6.2.13.2条文说明。
不折减的话效果还是很明显的哦,当然前提条件是有连梁的。
回复
5楼
对的。抗规3.2.13条文说明有原话。
回复
6楼
谢谢楼主分享!!
回复