弱弱请问根据高压计量电度表数值如何计算出高压电量?
xiaolin442002
2014年10月21日 10:55:53
只看楼主

本帖最后由 xiaolin442002 于 2014-10-21 11:44 编辑 原在10KV高压开关柜上装有一块计量电表,现在要进行计量考核,请问该表显示有功电量为60KW.H,请问还需要知道哪些数据才能得到正确计算电量,谢谢!

本帖最后由 xiaolin442002 于 2014-10-21 11:44 编辑

原在10KV高压开关柜上装有一块计量电表,现在要进行计量考核,请问该表显示有功电量为60KW.H,请问还需要知道哪些数据才能得到正确计算电量,谢谢!
免费打赏
qizheshenma518
2014年10月21日 11:02:11
2楼
电表底数,PT和CT变比
回复
xiaolin442002
2014年10月21日 11:26:46
3楼
qizheshenma518 发表于 2014-10-21 11:02 电表底数,PT和CT变比是10KV的高压计量电表,互感器是30/5
回复
掌中兲坣
2014年10月21日 11:56:26
4楼
知道电表读数 在乘上 倍率就可以了!倍率就是PT变比和CT变比的乘积,对于你这个来说就是100*6=600,
就是60*600=36000度
回复
xiaolin442002
2014年10月21日 12:07:56
5楼
tmac8407 发表于 2014-10-21 11:56 知道电表读数 在乘上 倍率就可以了!倍率就是PT变比和CT变比的乘积,对于你这个来说就是100*6=600,就是 …谢谢,请问那个100是什么意思,实在是菜鸟一个。请指教。
回复
掌中兲坣
2014年10月21日 12:11:53
6楼
PT一般是10kV/0.1kV,算数来是100
回复
xiaolin442002
2014年10月21日 12:16:25
7楼
tmac8407 发表于 2014-10-21 12:11 PT一般是10kV/0.1kV,算数来是100谢谢,就是PT是10kV/0.1kV,算数来是100,CT=30/5=6,对吗?那个30/5是在高压柜上的电流表看到的,相关人员那就代表CT,对吗?
回复
掌中兲坣
2014年10月21日 12:44:58
8楼
xiaolin442002 发表于 2014-10-21 12:16 谢谢,就是PT是10kV/0.1kV,算数来是100,CT=30/5=6,对吗?那个30/5是在高压柜上的电流表看到的,相关人 …相关人员?
回复
xiaolin442002
2014年10月21日 13:55:35
9楼
tmac8407 发表于 2014-10-21 12:44 相关人员?由于没有开关柜的相关资料,一个电工师傅说的。感觉不对。但又不知道到那还能看到CT值,谢谢
回复
掌中兲坣
2014年10月21日 14:13:13
10楼
开关柜的铭牌上应该有吧
回复
mr_chen188
2014年10月21日 15:54:35
11楼
tmac8407 发表于 2014-10-21 11:56 知道电表读数 在乘上 倍率就可以了!倍率就是PT变比和CT变比的乘积,对于你这个来说就是100*6=600,就是 …专业的兄弟 …….