请看看这个图怎么看呢
bjw792000
bjw792000 Lv.3
2014年10月20日 15:40:40
只看楼主

这个图中的线号中怎么有@这个符号,比如@105,@233这个代表什么意思。另外这个图中有虚线框“1#进线闭锁”,“2#进线闭锁”请问这两个是什么意思,如果要给进线闭锁那里接线,“1#进线闭锁”那里接什么内容?

这个图中的线号中怎么有@这个符号,比如@105,@233这个代表什么意思。另外这个图中有虚线框“1#进线闭锁”,“2#进线闭锁”请问这两个是什么意思,如果要给进线闭锁那里接线,“1#进线闭锁”那里接什么内容?

新建 BMP 图像 (2).GIF

免费打赏
cnhncwh001
2014年10月20日 15:55:37
2楼
有点看不懂,要看下全图才能明白吧
回复
掌中兲坣
2014年10月20日 16:52:08
3楼
没看到1#进线闭锁啊!
回复
lingxuct
2014年10月20日 17:00:02
4楼
压板1LP1是互投闭锁压板,在投用互投时,1LP1是取下的;

二个虚线框是接1#和2#进线的综保接点的,如果综保逻辑上有闭锁互投时,输出继电器接点闭合,就不会互投了。
回复
bjw792000
2014年10月20日 17:35:58
5楼
ccc___ 发表于 2014-10-20 17:00 压板1LP1是互投闭锁压板,在投用互投时,1LP1是取下的;二个虚线框是接1#和2#进线的综保接点的,如果综 …那压板接上无论1#和2#接点怎么样,都不互投。取下压板再结合1#和2#的接点闭合与否确定到底是哪个投入吧
回复
lingxuct
2014年10月21日 16:21:59
6楼
bjw792000 发表于 2014-10-20 17:35 那压板接上无论1#和2#接点怎么样,都不互投。取下压板再结合1#和2#的接点闭合与否确定到底是哪个投入吧根据图中1LP1的接法,包括1LP1在内,三个是“或”的关系,只要有一个接通,互投就被闭锁。