盖梁圆弧钢筋设置?
不明觉历
2014年10月20日 08:54:59
来自于桥梁工程
只看楼主

请教各位N7圆弧钢筋有必要设置么?在很多软件中都有这个选项,比如桥梁设计师、桥梁大师都可设置此种钢筋,但盖梁计算此钢筋有何用处???

QQ截图20141019202030.png 请教各位N7圆弧钢筋有必要设置么?在很多软件中都有这个选项,比如桥梁设计师、桥梁大师都可设置此种钢筋,但盖梁计算此钢筋有何用处???

QQ截图20141019202030.png

旭日东升
2014年10月20日 11:11:53
2楼
N7设置不对,变成局部浮筋,而且这种设置钢筋一点都没用,还不如去掉。
N4、N6顶面部分也一定要与上层钢筋在同一个断面位置上。
回复
不明觉历
2014年10月22日 08:31:26
3楼
谢谢:)!!!!!!!!!
回复
xysdxd83
2014年10月22日 15:24:19
4楼
本帖最后由 太极城人 于 2014-10-22 15:26 编辑

弯起筋的设置是不参考“鸡蛋”原理呀,拱形支撑受力好呢
回复
jtsjy1
2014年10月25日 07:13:00
5楼
我感觉这个筋没用,计算上只要能通过,可以不加此筋
回复
qqyy1234
2014年10月25日 21:30:37
6楼
抗剪后混凝土45度方向破坏,用和混凝土垂直的方向(135度)配筋,增加混凝土抗剪。
回复
sbj921jym
2014年10月26日 16:34:08
7楼
高速公路的盖梁都有这些钢筋,尤其是N7被工地上称为“元宝”筋。
按照施工经验来说,一是为了斜截面抗剪,二是为了应力扩散,似乎还要考虑盖梁模板在混凝土强度达到60%就开始拆底模板的问题。
回复
飞天极舞
2014年10月28日 10:40:11
8楼
我一般不设,除非用别人的通用图有这个才设置!这个部位按抗剪来说实际应该是斜压破坏,非剪压破坏,即压坏混凝土;而且悬臂处箍筋加密,抗剪基本不会有问题!
回复
qq_1400423591727
2014年11月05日 10:15:06
9楼
这么专业的问题,还是找专家来回答更保险,路桥专家答疑,这次请来三位资深项目总工来为大家解答疑惑,去提问吧bbs.zhulong.com/dayi/question115?f=14
回复
yangwenliang0712
2014年11月14日 17:09:18
10楼
这个是抗剪的
回复
夏洛特的灵均
2014年11月14日 20:54:59
11楼
没什么用,我们用桥梁设计师时候都会自己手动删掉
回复

相关推荐

APP内打开