探讨:当梁与柱斜交时,梁钢筋锚固的问题
溪云初起
2014年10月19日 14:32:26
只看楼主

请教各位高手:当梁与柱斜交时,梁主筋直伸入柱内的水平向锚固长度有可能不满足0.4LaE,此时可否将纵筋沿柱边水平向弯折以达到0.4LaE的规范要求后,再向下锚固于柱内,请问这样可以吗?如果不行,有什么好办法吗

请教各位高手:当梁与柱斜交时,梁主筋直伸入柱内的水平向锚固长度有可能不满足0.4LaE,此时可否将纵筋沿柱边水平向弯折以达到0.4LaE的规范要求后,再向下锚固于柱内,请问这样可以吗?如果不行,有什么好办法吗
免费打赏
lsmqhln
2014年10月22日 11:51:43
12楼


按梁钢筋在水平折梁处的做法,在有柱或无柱处一样做。


回复
guoyushandong
2014年10月22日 14:33:32
13楼
这个等同水平折梁,具体的做法可以参考图集12G901-1中2-39页平面折梁的构造
回复
溪云初起
2014年10月23日 09:36:00
14楼
lsmqhln 发表于 2014-10-22 11:51 按梁钢筋在水平折梁处的做法,在有柱或无柱处一样做。有柱子和没柱子怎么可能一样啊
回复
lsmqhln
2014年10月23日 09:55:01
15楼



有柱子的比没有柱子的水平折梁的情况更有利,因为有竖向的约束的存在,梁的水平弯折就是按水平弯折的方式,凸角处直接弯折,凹角处伸到对边后锚固,有柱子时可以在保证大于0.4Lab后下弯15d。


回复
lsmqhln
2014年10月23日 10:00:23
16楼



规范不可能做到预见并解决所有的情况,列出所有的条文来。有些情况必须在理解规范的原则、原理后自己做出判断和决定。



回复
xsh3555
2014年10月23日 11:33:03
17楼
梁内偏,,,,,
回复
阿宝bao
2014年11月21日 16:51:39
18楼
请问各位如果赞成水平弯折,可否考虑施工,不满足0.4Lae,大家常用,不减少配筋率的条件下可以减小纵向钢筋直径或者在其垂直向增加螺纹附加筋。
回复
结构生活
2014年11月21日 17:14:14
19楼
路过,学习了
回复
猫猫1987
2015年07月08日 17:20:54
20楼
我也是遇到同样问题,我是外侧那根斜梁跟里面的水平梁钢筋拉通,但是还是被图审提了。不晓得怎么做呢。

冬果果:最后怎么解决的呢?

回复

相关推荐

APP内打开