见过这种电缆头的做法吗?
wboy8759
Lv.17
2014年10月19日 09:38:41
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
YJY73 -27.5kV-1X400——单相铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套 非磁性金属丝铠装电力电缆, 与户内SF6气体绝缘开关柜接头的做法:
YJY73
-27.5kV-1X400——单相铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套
非磁性金属丝铠装
电力电缆,
与户内SF6气体绝缘开关柜接头的做法:
免费打赏
zhili051
2014年10月19日 13:52:22
2楼
楼主 后面几张接地,是不是将原有的铜线合成35的导线接地
回复
zhili051
2014年10月19日 13:59:08
3楼
那篇织铜带又与电缆那里相接,有空发一张制作图 看看 谢谢你
回复
dennisjordan
2014年10月19日 21:17:39
4楼
第一次见这样做的!还是单芯电缆
回复
wboy8759
2014年10月19日 21:52:12
5楼
zhili051 发表于 2014-10-19 13:52 楼主 后面几张接地,是不是将原有的铜线合成35的导线接地是的。绝缘屏蔽层接地。
回复
wboy8759
2014年10月19日 22:07:05
6楼
zhili051 发表于 2014-10-19 13:59 那篇织铜带又与电缆那里相接,有空发一张制作图 看看 谢谢你编织带与铠装铝丝做铜铝过渡焊接的,一样独立接地。
回复
hepeng435
2014年10月20日 08:30:58
7楼
第一次见大电缆
回复
qq_1402650698578
2014年10月20日 08:47:48
8楼
牛叉 这电缆头进口的吗?
回复
lingxuct
2014年10月20日 09:04:30
9楼
是的,做过几次,是GIS单芯电缆插接头,电缆一定要插进插座内才能进行耐压试验!
回复
ljk0331
2014年10月20日 09:33:07
10楼
这种电缆我也是第一次见,好大的单芯电缆
回复
du6225949
2014年10月20日 09:38:15
11楼
学习了!!!
回复
下一页
相关推荐
10KV电力电缆全全冷缩电缆头制作
电气工程施工
2017-04-10 21:33:17
1kV单芯电缆有没有必要安装电缆头
供配电技术
2017-03-20 21:50:56
矿物绝缘电缆施工现场,电缆头制做安装图片
电气工程施工
2017-03-06 20:51:11
接地变发生电缆头击穿应当如何处理。
电站工程
2016-11-07 09:52:56
10kV变压器电缆头烧坏原因
供配电技术
2016-08-23 16:47:36
求!有关安装工程中电缆走桥架是否需要加电缆头的问题
供配电技术
2016-05-16 16:37:16
技术协议里说的电缆头是什么东西,求高手指导
供配电技术
2016-01-16 11:47:23
环网柜的电缆头的选型问题?
供配电技术
2015-08-10 11:14:03
关于电缆头制作及分类的介绍说明
供配电技术
2015-07-26 23:02:00
室内低压电缆必须用热缩电缆头吗
电气工程施工
2015-07-02 20:30:54
视频分享—电缆头制作、防雷接地材料的熔接施工
供配电技术
2015-06-24 14:34:00
电缆附件与电缆头的区别
成套电气设备
2015-06-16 12:34:00
什么是浇注式电力电缆头?有何特点?
供配电技术
2015-06-12 18:40:00
什么是干包式电力电缆头?有何特点?
供配电技术
2015-06-12 17:29:00
有没有了解高压电缆接续或者是高压电缆头。35KV以上的
输变电工程
2015-05-14 08:35:46
【电气每日精选】(续)10KV电缆头问题,大家围观
供配电技术
2015-04-24 14:01:28
(续)10KV电缆头问题,大家围观
供配电技术
2015-04-24 08:16:18
10kV 冷缩电缆头一相里塑料螺旋带断了,取不出,能否继续使用?
供配电技术
2015-04-07 21:22:37
10KV高压电缆头烧毁,原因不知。
供配电技术
2015-04-05 23:08:30
矿物绝缘电缆施工现场,电缆头制安图片
电气工程施工
2015-01-09 22:12:55
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开